欧姆龙PLC TIM定时器问题

上面程序中定时器T200设定时间是3S可是到时间后T200的常闭触点无法断开是怎么回事,难道程序有问题,时间间隔太短又一次启动了?
在定时器前加定时器常闭触点,这样做是不是犯规啊?

欧姆龙的PLC确实不熟悉,但是你说的问题,有个可能性出现,定时器的触发是分两种的,一种是信号正阶跃(0→1)和负阶跃(1→0),是不是你的这个定时器是负阶跃的触发模块,然后你的Q4.03又一直没有掉,保持在1,所以定时器也没有触发,还有个可能就是你现在这段程序的下面的程序是不是又有对这个定时器进行复位的程序,因为PLC的程序是在一个循环里后面的程序会覆盖前的程序的逻辑控制,光看这段程序没看出来有什么问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-29
定时器T200时间到之后,常闭开关断开,Q4.03复位,定时器失去触发,也复位,常闭开关又接通,然后Q4.03也重新接通。因为瞬时的,所以你检测看不出来。
第2个回答  2018-09-19
你这个定时器没有运行,欧姆龙定时器是倒数的,你现在设定30,监控也一直是30