绝缘子是什么

如题所述

什么是绝缘子?

绝缘子俗称瓷瓶,它是用来支持导线的绝缘体,一般的架空线电力工程中都会用到,绝缘子同时也是一种特殊的绝缘控件, 能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命。

早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地,这两个作用必须得到保证,绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命。

高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。为了防止浮尘等污秽在绝缘子表面附着,形成通路被绝缘子两端电压击穿,即爬电,故增大表面距离,即爬距,沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离叫爬距,爬距=表面距离/系统最高电压,根据污秽程度不同,重污秽地区一般采用爬距为31毫米/每千伏。

零值绝缘子指的是在运行中绝缘子两端的电位分布接近零或等于零的绝缘子。

零值或低值绝缘子的影响:线路导线的绝缘依赖于绝缘子串,由于制造缺陷,或外界的作用,绝缘子的绝缘性能会不断劣化,当绝,缘电阻降低或为零时称为低值或零值绝缘子,我们曾,对线路进行检测,零值或低值绝缘子的比例竟高达 9%左右,这是本公司线路雷击跳闸率高的另一主要原因,绝缘子是光滑的,可以减少电线之间的容抗作用,以减少 电流的流失。

绝缘子有哪些类型?

(1)绝缘子通常分为可击穿型和不可击穿型。

(2)按结构可分为柱式(支柱)绝缘子、悬式绝缘子、针式绝缘子、蝶式绝缘子、拉紧绝缘子、防污型绝缘子和套管绝缘子。

(3)按应用场合又分为线路绝缘子和电站、电器绝缘子,其中用于线路的可击穿型绝缘子有针式、蝶形、盘形悬式,不可击穿型有横担和棒形悬式,用于电站、电器的可击穿型绝缘子有针式支柱、空心支柱和套管,不可击穿型有棒形支柱和容器瓷套。

(4)架空线路中所用绝缘子,常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。

(5)现在常用的绝缘子有:陶瓷绝缘子,玻璃钢绝缘子,合成绝缘子,半导体绝缘子。

应如何套用定额?

支柱绝缘子按电压等级划分为高压、低压;按结构形式分为户内、户外两种;按固定方式有1孔、2孔和4孔等。绝缘子一般安装在高、低压开关柜上、母线桥上、支架上或墙上,低压绝缘子根据型号不同(如WX01、WX02型),在安装前,螺栓或螺母要用水泥或铅、锡灌在绝缘子内。

绝缘子安装定额按绝缘子的特征和安装条件分有悬挂式绝缘子、户内支持绝缘子、户外支持绝缘子,并按电压等级划分项目,双串绝缘子,由二串并联共同支承母线的一个端头。

户内绝缘子按等级及底座安装孔数划分,例如10kV室内变配电工程中采用ZA-10F型支持绝缘子(F为方形底座,安装孔为4个)。

(1)悬式绝缘子:适用于在软导线的跳线上设置的绝缘子串,不适用耐张绝缘子。定额以“串”为单位,并按单串、双串绝缘子组成的个数要求选用定额。

(2)支持绝缘子:户内外支持绝缘子未包括铁构件制作、安装,应按设计要求另套定额。

户内式分低压、10kV、35kV,一孔、二孔、四孔选用定额,不分墙上、铁构架上,定额是综合各种安装方式编制的,不能因安装方式而调整定额。

户外式分不同电压选用定额,定额单位为“柱”,绝缘子安装按单串编制定额,如设计要求为双串时,其定额人工乘以系数108。

【例】某电气安装工程,需要安装6串单串的悬式绝缘子,其额定电压为220kV,试计算其工程量及预算价格。

【解】工程量1×6串=6串

根据题,可套用定额,定额编号为2-107,数量为0.6串

人工费:0.6×34.13元=20.478元

材料费:0.6×2.91元=1.746元

机械费:0元

预算价格(20.478 1.746)元=22.224元

高压绝缘子分为哪些种类?

高压绝缘子分为支持绝缘子、套管绝缘子,并各分为户内和户外式。

高压绝缘子的用途是什么?结构是怎样的?

高压绝缘子用来支持和固定母线与带电导体,并使带电导体间或导体与大地之间有足够的距离和绝缘,必须有足够的电气绝缘强度和机械强度。高压绝缘子通常是用瓷做成的,结构紧密表面涂有一层釉,以提高电器绝缘性能。由于绝缘子的绝缘性能都是靠表面形状来获得的,因此不同电压等级的绝缘子除具有不同的有效高度外,表面情况也不一样。为了使绝缘子能承受较高的电压,其表面做成高低压凸凹的裙边,以增加其表面长度。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。户外用的绝缘子则往往做成一层伞形。

绝缘子的绝缘测试是否包括在定额项目内?

定额项目内包括了绝缘子的绝缘测试。

机房接地铜排需要与地面做绝缘处理吗?

要做绝缘处理,可以采用瓷或环氧树脂绝缘子固定接地铜排,然后用一条铜芯绝缘导线引致户外与接地网可靠连接。 主要是防止机房内强电系统故障抬高接地点的电位,击坏电子元件

在装设接地铜排时是否必须将保护屏对地绝缘?

没有必要将保护屏对地绝缘,虽然保护屏骑在槽钢上,槽钢上又置有联通的铜网,但铜网与槽钢等的接触只不过是点接触。即使接触的地网两点间有由外部传来的地电位差,但因这个电位差只能通过两个接触电源和两点间的铜排电源才能形成回路,而铜排电源值远小于接触电源值,因而在铜排两点间不可能产生有影响的电位差。

维护方法:

1、停电清扫

停电清扫就是在线路停电以后工人登杆用抹布擦拭。如擦不净时,可用湿布擦,也可以用洗涤剂擦洗,如果还擦洗不净时,则应更换绝缘子或换合成绝缘子。

2、不停电清扫

一般是利用装有毛刷或绑以棉纱的绝缘杆,在运行线路上擦绝缘子。所使用绝缘杆的电气性能及有效长度、人与带电部分的距离,都应符合相应电压等级的规定,操作时必须有专人监护。

3、带电水冲洗

大水冲和小水冲两种方法。冲洗用水、操作杆有效长度、人与带电部距离等必须符合业规程要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答