车间空气净化等级!

车间洁净度级别 ;微生物最大允许数 ;浮游菌/立方米 ;适用场合
30万级; 1,000 ;丸剂、颗粒包装车间
10万级 ;500; 注射剂浓配车间
1万级 ;100 ;小容量注射剂灌装车间,直接接触药品的包装材料最终处理车间
100级 ;5 ;大容量注射剂的灌装车间
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-15
什么是万吨级净化车间??首先要讲洁净度标准不叫万吨级,应该称万级。
洁净区洁净度标准
1洁净室必须维持一定的相对正压,不同等级的洁净室之间的压强不小于5Pa;洁净区与非洁净区之间的压强以不小于10Pa,以防止低级洁净室空气逆流到高级洁净室;
2温度宜保持18~26℃,相对湿度45~65%
3如下图:
洁净度级别 潜伏粒子最大允许数/立方米 微生物最大允许数
≥0.5чm ≥5чm 浮游菌/立方米 沉降菌/皿
100级 3,500 0 5 1
1万级 350,000 2,000 100 3
10万级 3,500,000 20,000 500 10
30万级 10,500,000 60,000 1,000 15

100级洁净区标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):
尘粒最大允许数(每立方米):
大或等于0.5微米的粒子数不得超过3500个,大或等于5微米的粒子数0个;
微生物最大允许数:
浮游菌数不得超过5个每立方米:,
沉降菌数不得超过1个每培养皿.

1万级洁净区标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):
尘粒最大允许数(每立方米):
大或等于0.5微米的粒子数不得超过350000个,大或等于5微米的粒子数不得超过2000个;
微生物最大允许数:
浮游菌数不得超过100个每立方米:,
沉降菌数不得超过3个每培养皿.

10万级洁净区标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):
尘粒最大允许数(每立方米):
大或等于0.5微米的粒子数不得超过3500000个,大或等于5微米的粒子数不得超过20000个;
微生物最大允许数:
浮游菌数不得超过500个每立方米:,
沉降菌数不得超过10个每培养皿.

30万级洁净区标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):
尘粒最大允许数(每立方米):
大或等于0.5微米的粒子数不得超过10500000个,大或等于5微米的粒子数不得超过60000个;
微生物最大允许数:
浮游菌数不得超过1000个每立方米:,
沉降菌数不得超过15个每培养皿.
第2个回答  2008-10-22
楼上的对各等级洁净度分析得很正确, 万级净化车间是以前老标准叫万级,现在新标准叫ISO7级国际通用的标准. 净化车间的等级应根据不同工艺、不同工序对环境的洁净度要求而定.
净化车间与普通车间的不同,在于净化车间是为了满足生产的产品而对室内空气进行过处理,即除尘、恒温(楼上所说的18-26度)、恒湿(45%-60,一般制药行业要求恒湿,其它行业要求少恒湿造价费用高)等.
万级净化车间尘粒数标准:
≥0.5um的尘粒数>350000粒/m3(350粒/升),≤3500000粒/m3(3500粒/升);
≥5um的尘粒数>3000粒/m3(3粒/升),≤30000粒/m3(30粒/升).
万级净化车间气流组织为非单向流,换气次数15-25次.

参考资料:<中国洁净室工程师培训>