配电箱入箱电缆应选3相4线还是3相5线?
配电箱总空气开关100A,入箱电缆应选3相4线还是3相5线?如何判断?
举报该问题
推荐答案 2014-07-02
固定
配电箱
应该使用五线制。如果从上一级配电箱引来的就是5根线,当然应该使用五线制。
其中 PE 线必须与箱壳可靠连接并一直引出到下一级配电箱(或设备),不允许断开。N 线必须与地(箱壳)绝缘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xUUpsssnxs2svspU2s.html
其他回答
第1个回答 2014-07-02
空气开关上有几个接线地方,就用几相电。不就可以了吗
相似回答
配电箱
怎么接线?
答:
你的理解基本是对的。D是外线进入的空开。下面3排就是配电到各用户的回路空开。而且这个箱子是3相进线,单相出线。红、黄、绿是3根相线,E应该是中性线的线排(蓝色电线)。为了3相均衡,出线回路空开都是红黄绿线交叉排的。外线进入
应该是3相5线
,3个相线进空开D,中性线接E,PE线接左侧的地排...
ZR-YJV-
4
*35+1*16是1KV的
电缆还是
10KV的电缆啊?铜芯和铝芯有什么区别...
答:
在供电的输电系统属于高压(高于1KV)是采用3相三线制的。而配电系统为低压(1KV以下)采用
3相4线
或
3相5线
制。ZR-YJV-4*35+1*16是4+1共五芯的
电缆应
为耐压1KV的电缆,用于3相5线的配电系统中。高压输电系统则使用3芯或单芯的耐压10KV或以上的电缆。铜芯铝芯区别在于导线的材质不同,分别用铜或...
“
3相4线
” 和“
3相5线
”分别
是
什么意思?
答:
零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。三相五线是指火线A,B,C三根火线...
TN-S系统 车间现场
配电柜
一般是三相
五线
进线,但是我只有三相
四线
进线...
答:
根据你说的情况,
你的进行线是三相四线
,这种接地型式叫做TN-C系统。要实行TN-S系统,就要引入五根线进来。但没关系,我们可以从车间配电柜开始实施TN-S系统,这种前后两段由不同接地型式组成的系统,叫做TN-C-S系统。具体做法是,在车间配电箱处做重复接地(电源的N重复接地),并从重复接地处引出...
配电箱
电源输入几相电?
答:
三、照明电源使用,一般需把3相电源按照负载平均分配,使之成为单相电源使用,并要尽量保障3相电源的平衡下面的材料可能对你有用:1 照明
配电箱
用途 照明配电箱广泛用于各种楼宇、广场、车站及工矿企业等场所,作为配电系统的终端电器设备。2箱体结构照明配电箱结构上按安装方式分为封闭悬挂式(明装)和嵌入...
1、空调机房的380V电源
应该
是
3相4线还是3相5线
的?(一个2005年完工的楼...
答:
3相5线
制。需要使用220v的电源,一般来讲讲负荷计算,然后均分到A,B,C三相中,在选取空气开关的时候,需要增加15-20%的余量,以便今后扩容。在风机改造中,可以考虑1号机使用A相,2号机使用B相等措施来达到3相平衡的目的,具体情况需要按照实际情况进行操作。用变压器来进行抽头得到220V的电压,这个...
大家正在搜
3相5线配电箱接线图解
三相4线配电箱接线图
配电箱电缆
配电柜电缆接线实物图
三相电配电箱
配电箱大电缆压接图片
电缆进配电箱接法图片
立式配电柜电缆接线图
双电源配电箱接线图
相关问题
三相电的电缆线中的四根线怎么接电?
进入配电箱的电缆线一般都是三相线吗
请高手指点:在配电箱里电缆线的芯数怎么确定,就按三相来,有五...
一台配电柜需要用作3台5P和3台2p空调的电源,此配电箱应选...
施工现场应该如何选择电缆线,和配电箱怎么匹配?
柱上变压器与总配电箱连接采用电缆还是架空线吗
配电箱进线电缆一般为3+1可以吗?
配电柜进线什么时候用3+2的电缆 什么时候用4+1的电缆 弱...