请问室外落地消防栓安装高度有要求吗?

求解园林区室外落地消防栓安装高度?

有。

室外地上式消火栓采用的是湿式消火栓系统,应配有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的拴口。消火栓按照《室外消火栓及消防水栓安装》(13S201) 的要求进行,消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。

为了方便后期对消火栓的保护与管理,对于同一建筑物内所安装的消火栓,必须采用相同规格的,例如水枪、水龙头带等都必须是一个规格的。另外室内消火栓在进行设置的时候,应保证水柱股数能同步到达居室中的每个旯旮,不能出现任何的死角。

消防栓的使用注意事项

进行灭火的时候要确定现场的供电是不是断开了,如果没断电是不能直接用水进行灭火的。如果火场人多,而且情况比较复杂的时候,一要迅速的使用消防栓进行灭火,统一指挥,并且把人群有秩序的疏散,并且注意自身的安全,减少不必要的伤害。

使用的时候要注意水带不要有扭转还有弯曲,这样会影响水的流量的,而且在灭汽油或者酒精的时候是不能直接喷射到液面上的,要注意是从近向远来灭火,而且灭火要注意现场的情况,保护好现场的情况,这样以后可以发现是什么原因导致发生火情的,有利于以后的改善。

以上内容参考  百度百科-室外消火栓

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-24

消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,大约120MM-220Mm。


箱式消火栓的安装应符合下列规定:


栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。


因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。

扩展资料

室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和水箱。


水枪一般采用直流式,喷口直径有13、16、19毫米。13毫米口径的配50毫米的接口;16毫米的配50或65毫米的接1:1;19毫米的配65毫米接口。采用何种规格的水枪,要根据消防流量和充实水柱长度的要求决定。


水龙带有麻织的和橡胶的两种,橡胶的阻抗小但折叠性能不如麻织的。当水枪喷口直径为16、19毫米时,宜采用65毫米直径的水龙带;喷口直径13毫米时,用50毫米直径的,长度有10米、15米和20米三种。

参考资料来源:百度百科-室内消火系统

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-11
室外消火栓,栓口中心距地1米,两个栓口的距离不得超过120米,这是一般规定的
第3个回答  推荐于2017-11-25
室外地上式,消火栓顶距底面高度0.64m。地下式消火栓内径不小于一米本回答被网友采纳
第4个回答  2019-01-14

消火栓口中心离地0.45m   13S201 第15页

相似回答