消防系统上每层的烟感声光报警手报消火栓按钮的信号线能共用吗

如题所述

不能。烟感接信号线,手报带电话插孔的话接信号线和电话线,不带电话插孔只接信号线,声光接信号线和24v电源线。

消防系统分为

    水系统包括蓄水池、消防泵房、自动喷淋系统湿式报警阀、消火栓系统消火栓箱水枪水带、室外消火栓、水泵接合器

    风系统包括排烟风机、正压送风机及风管系统、防火门、防火卷帘、

    电气控制包括烟感器、温感器、可燃气体探测器、手动报警器、区域报警显示盘、层显、及联动控制模块、消防中心控制室。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-06
你好!
消防系统都有一台消防报警主机,一个主机可以有几个回路,只要你上面说的那些处在同一个回路里,他们的信号线就可以共用。
希望能帮到你!
===============>以上由铠卫信安全科技为您解答,望采纳,谢谢!<====================
第2个回答  2014-05-06
只要是同一回路的设备,这些设备的二总线都是可以共用的本回答被网友采纳