海康威视网络录像机显示资源不足怎么解决

如题所述

大画面显示资源不足,请到录像配置——编码参数—— 主码流参数中将 主码流的分辨率和码流上限降低,小画面显示资源不足,请到请到录像配置——编码参数—— 子码流参数中将 子码流的分辨率和码流上限降低。 尖兵卫士
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-29

是NVR显示资源不足吧。

显示资源不足的情况为: 机器已经被设定了某个上限值,而你现在设定的参数或增加的东西超过了这个上限值,所以软件提示资源不足告诉你不能这样使用。 一般可能为以下几点:

1、连接数过多,(多个客户端连接同一机器)

2、NVR连接的分辨率超过限定 (4路720P的NVR,你却要连接4路1080P)

3、总的码流上限超过设定值 (每只摄像机4M码流,NVR限定40M 则最大连接10只)

4、解码的通道数超过NVR的能力,(16路CIF解码能力的NVR,给的是16路D1分辨率,那么后面几路肯定是不能显示的)

海康威视拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力,提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、BSV液晶拼接屏、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等安防产品,并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。这些产品和方案面向全球100多个国家和地区,在北京奥运会、大运会、亚运会、上海世博会、60年国庆大阅兵、青藏铁路等重大安保项目中得到广泛应用。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-12
我做弱电工程十多年了,这种情况稍微大一点的项目工程经常出现。家常便饭。
有很多当时发现调出来没问题,可是第二天就发现有几路资源不足。
我当时也是走过很多弯路,后来发现,这是国际上的难题。当然这两年好多了,因为4K都能解析了。
是这样的,也不能说厂家是偷工减料,16路的网络硬盘录像机,或者32路的,如果全部接上,并且开到1080P,肯定多多少少会出现这种问题。因为解析不了那么多的码流。
举例:一个人是可以吃3个馒头,可是这3馒头都经过高压缩,变得干干巴巴的,麻麻赖赖的,一点也不圆润,你还能吃下吗?就会显示胃口空间不足。
方法:右键主菜单-录像设置-把码流降到720P足够,即便是1080P,你除非用真高清显示器 ,如果是32寸以下的显示器,720P和1080P看不出区别的。
其实,我经常给其他外面的工程远程指导这些的。如果非老手,建议别乱调,容易出现更多问题。就说这么多了,纯手打。
第3个回答  2022-06-28
海康录像机显示资源不足的解决办法是:
1、 一般8路的海康NVR接入带宽50M,码率极限6M,你可以设固定码率,并且设低点,比如4M ,然后重启机器。
2、需要调节你摄像头的次码流分辨率和码率,两个参数都调低一个档次,一般都能解决问题。如是显示资源不足 并所有图像放大都有图像的话 则是NVR解码能力不够。海康NVR7816解码能力为 8路D1,16路CIF,因你IPC的子码流为D1格式,所以NVR只能解8通道,如你IPC的子码流是可调的话,可以把分辨率降到CIF即可,这个问题理论上来说是海康NVR的问题,毕竟高清时代谁还拿CIF来解码。
3、出现资源不足的话,需要调节你摄像头的次码流分辨率和码率,两个参数都调低一个档次,一般都能解决问题。
4、大画面显示资源不足,请到录像配置、编码参数、主码流参数中将主码流的分辨率和码流上限降低,小画面显示资源不足,请到录像配置、编码参数、子码流参数中子码流的分辨率和码流上限降低。录像设置把1080p的分辨率调成720p的(如果是720p的那就调更低一档的),再把下面的上限调到推荐值内就好了。
第4个回答  2017-04-07
答案都是错的,我也遇到这个问题,刚解决,录像设置把1080p的分辨率调成720p的(如果是720p的那就调更低一档的),再把下面的上限调到推荐值内就好了。