66问答网
所有问题
高层建筑哪些部位需设置自动喷水灭火系统
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-27
自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。喷头上有感温元件,当在对消防细水雾自动灭火系统设备进行报验时必须审查设备的“检测报告”及其附
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xDv9pDUDiDixD2ppxn.html
相似回答
下列()
高层
民用
建筑
或场所
应设置自动灭火系统
答:
1.一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室
;2.二类高层公共建筑及其地下、半地下室公共活动用房、走道(办公室和旅馆客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;3.高层民用建筑内歌舞娱乐放映游艺场所;4.建筑高度大于100m住宅建筑
高层建筑自动灭火系统设置
介绍?
答:
5、自动扶梯底部和垃及道顶部
。三、二类高层建筑中的商业营业厅,展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200平方米的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。四、高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的
地下室房间
,应设自动喷水灭火系统。五、
超过800座位的剧院、礼堂的舞台口
宜设防火幕或水幕分隔。六、高层建...
自动喷水灭火系统应设置
在下列位置( )。
答:
【答案】:D 建筑高度超过100m的高层建筑,
除面积小于5m的卫生间和不宜用水扑救的部位外
,均应设自动喷水灭火系统;建设高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。包括:公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房...
自动喷水灭火系统
是否要求每层都
要
安装吗
答:
任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的需要安装。《建筑设计防火规范》8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1、
特等、甲等剧场
,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或...
高层
住宅
需要自动喷淋
答:
7.6.1 建筑高度超过100m的
高层建筑
及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救
的部位
外,均
应设自动喷水灭火系统
。7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间...
闭式
自动喷水灭火系统
及其
设置
范围有
哪些
?
答:
建筑物
、构筑物内的下列场所或
部位
,
应设自动喷水灭火系统
保护:1.厂房 (1)等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车问。(2)等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间。(3)服装、针织
高层
厂房。(4)建筑面积超过1500m^2的木器厂房。(5)火柴厂的烤梗、筛选部位。(6)泡沫塑料厂的预发...
大家正在搜
火灾自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统由
自动喷水灭火系统都包括什么
自动喷水灭火系统规范
自动喷水灭火系统原理
高层建筑火灾的灭火措施
高层建筑灭火器配置要求
超高层建筑火灾灭火技术
高层建筑如何灭火