有电工方面的高手在吗?这已经是第二次碰到这样的问题了:用公牛16A线板连接空调用,一通电空气开关跳

有电工方面的高手在吗?这已经是第二次碰到这样的问题了:用公牛16A线板连接空调用,一通电空气开关跳闸,换用杂牌线板连接空气开关不跳。用同一公牛线排连接其它电器使用正常。哪位大神能帮忙分析一下吗?

问题出在插座上,由于多种巧合造成:1插座与插头接触不良,造成插入时接触断续抖动,使空调启动电流大。2.插头插人时火线与地线脚(中线)微触一下。3插座长期移动护套线内折破碰线。答疑:最大可能的巧合是2项,由于空调的中心插头长短角度不同,插另一个电器就碰不上。有兴趣做实验便知是第2项问题:把本空调插头从机子接线脱开不接空调(只为了实验插头角度,)万用表电阻档测量,把公牛插头零,火2个脚用裸线短路连接,表笔一个接这两个插脚,另一笔接公牛插头中线,另一个人反复拔插空调的空置的插头,表笔会有瞬间摆动即证明碰触短路。以上实验是在不带电情况下实验,安全可靠。(本人也遇过此公牛现象,并做过实验) (高!实在是 高!)追问

那为什么换其它的同样是三脚扦头就不会出现状况呢?

是扞好后再通电的。刚才照做了,没发现短路。

追答

重复:(见上面有过说明的(第2)。1由于换其它同样的三脚插头时,和您家空调的插头(特别是中头)的角度,距离,长短等有差别,所以其它插头插入时没有碰触短路。2由于插好后再通电时,插头已到位,所以更体验出是空调插头的插入的瞬间 ,角度长短 所至,插入后再通电角度平直当然不存在短路。注意:多次强调: 长短!!!角度!!!明白了吗?为什么上一次答案告诉你要:“反复拔插”才能测出!!!=长度!!!=角度!!!所致嘛!(感叹号是再加重强调),不信照上次答案万用表做实验把!我等您的结果。

追问

不胜感谢!!!

追答

不客气!(就是打字困难)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-24
1、其他电器功率是否达到空调的功率、启动电流
2、检查故障接线板内部接线、接头处是否存在虚接现象
3、这种情况一般为空调的启动电流导致故障接线板虚接位置温度升高造成短路
4、仅靠简单描述无法做出具体判断,需要逐一排除追问

公牛16A是空调专用的,刚才拆开看了接触良好。那杂牌反而线芯细。

追答

空调专用无非就是线径粗些,插头为16A的,您的这种情况还是需要考虑插座铜排、接线的问题,或者两次偶然发生滴水导致短路的情况,因为这种情况不是典型故障,而应该属于偶发故障,还是需要慢慢排查的,单靠描述无法立即给出合理的解决方案

追问

全新的扦座,公牛是国家著名品牌。本人是普通电工。

追答

我知道公牛,再知名的品牌也会出现故障,况且也不一定是因为产品质量问题引起的,既然您也是一名电力工作者,您更应该知道这种情况应该不会是因为过载、线径过细等原则性的原因引起,偶发居多,只能根据您的描述探讨,如果您觉得我的意见没有道理,您可以另辟蹊径

追问

呵呵 我只有实践没有理论的,就搞搞家装上不了台面的。还望不吝赐教。您看有没有这种可能:空开用的安数太小(我还不知道多少安,没过去看)用好接线板就空调正常运转,空开跳闸。用线芯细的空调不正常工作而就不跳了呢?

追答

哪就需要您首先确定使用疑似故障接线板时空调有没有正常运行,我的第一条就写过,其他电器功率是否达到空调的功率和启动电流,,当然不能排除再大功率电器运行时因为上级断路器故障、超负荷或整定值过低导致跳闸的可能,

追问

虽然还没解开疑惑 ,还是要感谢您!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-05-24
这种问题,与电线的截面有关系,你家空调几匹的追问

16A是空调专用的,会跳,杂牌反而线芯小。

第3个回答  2015-05-24
有漏电
相似回答