LZ好,1、各系统风管速度控制在多少?----- 金属管内,风速不得大于20m/s;非金属管内,风速不得大于15m/s。
2、各系统风口的风速控制在多少?----- 送风口风速不宜大于7m/s;排烟口风速不得大于10m/s。
3、设备房有:高低压配电室、发电机房、气体灭火间、水泵房。他们通风量的计算参数是多少?----- 规范无此要求。具体可看下《建规》和《高规》的相关规定。
哪些可以共用某一系统?哪些必须独立设置通风系统?-----楼梯间、楼梯前室可合用;剪刀楼梯各梯间应分别设置。 2278希望对你有帮助!