接触器为什么有380v和220v的?分别在什么场合下用的?

如题所述

只是线圈的电压等级不同,线圈电压等级是多少,所接的电压就要是多少,不过线圈是可以更换的。两者直接没有很大区别,不分场合使用。

如380V接触器线圈烧了,而现在有一个220V线圈只要尺寸和功率一样就可以替代,替代后线圈要接220V电压。

接触器应用于电力、配电与用电场合,接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

扩展资料

接触器动态性能检测技术与综合评判方法:

对电器技术性能的考核主要还是采用型式试验,该方法侧重于考察电器的机械与电气寿命,并不能对电器的动态特性及其机械电气寿命的影响进行综合评估。

研究基于动态特性检测的电器性能综合评估对于电器产品的研制与出厂检测具有实际指导意义,文献通过对交流接触器动态过程进行测试,从触头测试波形中提取能够表征接触器机械及电气特性的参数,通过建立接触器性能综合评判模型,从而形成接触器动态性能综合评判系统。

参考资料来源:百度百科-接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
接触器额定电压
(1)接触器铭牌额定电压是指主触点上的额定电压。通常用的电压等级为:直流接触器:110V,220V,440V,660V等档次。交流接触器:127V,220V,380V,500V等档次。如某负载是380V的三相感应电动机,则应选380V的交流接触器。
(2)额定工作电压额定工作电压是与额定工作电流共同决定接触器使用条件的电压值,接触器的接通与分断能力、工作制种类以及使用类别等技术参数都与额定电压有关。对于多相电路来说,额定电压是指电源相间电压(即线电压)。另外,接触器可以根据不同的工作制和使用类别规定许多组额定工作电压和额定电流的数值。例如:CJ10-40型交流接触器,额定电压为220V时可控制电动机为11kW,额定电压为380V时可控制电动机为20kW。
(3)额定绝缘电压额定绝缘电压是与介电性能试验、电气间隙和爬电距离有关的一个名义电压值,除非另有规定,额定绝缘电压是接触器的最大额定工作电压。在任何情况下,额定工作电压不得超过额定绝缘电压。
第2个回答  推荐于2017-09-06
只是线圈的电压等级不同,线圈电压等级是多少,所接的电压就要是多少,不过线圈是可以更换的,比如380V接触器线圈烧了,而现在有一个220V线圈只要尺寸和功率一样就可以替代,替代后线圈要接220V电压本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-11-26
380V和220V说的是接触器线圈额定电压,在做二次电路的时候,你可以根据现有的接触器线圈额定电压来设计你的电路,也可以做出二次电路图设计来以后,选择接触器。
其实两者之间没有什么很大的区别,只是在什么场合使用比较方便的问题
相似回答