家庭电路压降计算公式是什么?

如题所述

线路压降计算公式:△U=2*I*R;式中 I为线路电流 ,R为电阻,L为线路长度 。电阻率ρ 1, 铜为0.018欧*㎜2/米 2, 铝为0.028欧*㎜2/米 。

如果铜的电阻率按0.018 欧姆*平方毫米/米计
2.5平方线100米电阻:100*0.018 /2.5=0.72欧姆
单相电流:2000/220=9.1安
如果只用2芯,来回电阻:0.72*2=1.44欧姆
来回电压损失(末端):1.44*9.1=13.104伏
用4平方的线100米电阻:100*0.018 /4=0.45欧姆,来回电阻0.9安
末端电压压降:0.9*9.1=8.19伏

三相电负载 ⊿U(V)=I*ρ*L/S(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)

单相电负载 ⊿U(V)=2*I*ρ*L/S(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)⊿U=1000*0.0175*350/(2*300)=10.2110.21/380*100%=2.6%