钢结构屋面防水涂料怎么施工

如题所述

一、施工工艺流程

  1、钢结构涂刷防水涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防水涂料的施工。

  2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防水涂料,待均匀后方可施工使用。

  3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。

  4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。

  二、施工安全、环保管理

  1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。

  2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。

  3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。

  4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐水性能检验养护期40天。

  5.如在室外涂刷,则在涂层基本干燥后,必须在防水涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性丙烯酸涂料加以保护。

  6.未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答