10KV电容器投入后,电压下降,频率也下降(由50HZ下降到20~33HZ),这是为什么

没有投电容前,相电压为6.2KV,频率49.95~50.05之间,零序电压为0.5V,投入后A相电压为59.2,BC下降不多,频率下降为29HZ~33HZ。零序电压变为33V

如你所述:
由于你没有说负载不能正常工作,说明供给负载的电源还算是正常,所以供电电源没有问题。

零序电压从0.5V到33V,这个变化仅次于单相接地了,但还不是单相接地,那就是严重的三相不平衡造成的。但是这个不平衡是在投入电容器后才体现出来,所以说你的电容器只投入了两相,也就是缺一相,由于A相电压变化不大,所以可能是缺A相。
电容器组一般都是熔断器保护,检查一下各相熔断器或是头切器件:注意断电后充分时间放电后,要验电,如正常,还要人工充分放电才可以进行检查工作。
至于频率表的变化,可能是三相不平衡造成的:因为频率表一般指取单相线电压(也就是常说的两相电压)。
由于你没有说负载不正常,所以不可能是供电电源的频率降低到如此程度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-20
相当于在两线间接了个电阻
第2个回答  2008-11-20
相当于在两线间接了个电阻
第3个回答  2008-11-20
1,如果你的电源为供电公司的供电网络,这是不可能的,频率的变化不会超为1Hz,如果是自发电,也不太可能,因为发电机的转速会降为原来的一半,发电机要维持自己的运转都困难了.可能是你的频率计有问题了
2投入电容后一般电压下降,是你的系统不少无功,或投入的电容过大,这样一来,你在向外界提供无功,无功电流在线路上产生了压降.
第4个回答  2008-11-20
电容有问题.