格力天花机空调提示E9故障,有什么维修方法?

如题所述

1、首先对现场安装排水管排水方式进行排查,防止倒流水过多造成E9故障,规范要求如下:
1)天井机排水管离机组1500mm以内,必须有100mm以上垂直向下的排水高度段,防止水泵停止,排水管中水倒流回接水盘,造成E9故障或漏水。并检查机组是否水平吊装,若机组安装不水平,必须立即整改。
2)若多个排水管汇合,需要严格按以下两种排水管(如图一)安装方法中的任意一种进行安装,确保排水管汇合的总管有一定的向下坡度,向下坡度至少1/100,如不满足相关要求,必须现场整改。整改完毕后,重现开机,测试是否排水通畅。【点击进入官网,了解更多】
格力坚持用领先科技和极致品质为消费者带来美好生活。以多元品质家电为基础,关注用户智慧、便捷、舒适、健康的个性化家居需求,为消费者打造智能家居新体验,构建“智能健康家”新范式。以“好电器格力造”的崭新形象服务消费者,让格力家电成为“美好生活”的代名词。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-12
一、格力天花机空调提示E9故障,有什么维修方法?

在一拖一天井机故障里面,E9这个故障还是比较常见的,平时来电咨询这个故障的也比较多,今天在此分享该故障的排查思路。

1、首先对现场安装排水管排水方式进行排查,防止倒流水过多造成 E9 故障,规范要求如下:

1)天井机排水管离机组 1500mm 以内,必须有 100mm 以上垂直向下的排水高度段,防止水泵停止,排水管中水倒流回接水盘,造成 E9
故障或漏水。并检查机组是否水平吊装,若机组安装不水平,必须立即整改。

2)若多个排水管汇合,需要严格按以下两种排水管(如图一)安装方法中的任意一种进行安装,确保排水管汇合的总管有一定的向下坡度,向下坡度至少
1/100,如不满足相关要求,必须现场整改。整改完毕后,重现开机,测试是否排水通畅。

2、满足排水坡度要求的前提下,仍出现 E9 的排查步骤:

1) 需拆除机组接水盘后,检查排水泵是否脏堵或粘滞,液位开关是否有粘黏现象,接水盘中是否有杂质;

2) 如果属于以上情况,请对应清理排水泵、液位开关、接水盘,确保无杂物影响排水;

3)
清理完毕后,重新装配水泵,重新开机,制冷运行直至排水口有冷凝水排出,若空气太过于干燥,无法产生冷凝水,可以往机组中灌入自来水,直至排水口有冷凝水排出,并检查是否解决“E9”故障;

4) 如仍然出现 E9
故障,可用手触水泵排水口及其附近的壳体表面,感受是否有震动,或者用耳朵切近水泵附近,听是否有水泵声音,有震动或声音的话,说明水泵正在运行。

5) 如果水泵正常工作,可考虑短接液位开关,如果短接液位开关E9故障消失,则证明是液位开关故障,请更换液位开关。

6)如果没有震动或声音的话,说明水泵没有正常工作,出现故障,请更换水泵处理。

二、格力天花机故障代码红灯闪四次怎么处理?

红灯闪四次是格力空调的排气温度过高保护,当排气温度高于一定值时,压缩机就会停止工作,当温度降到某一回差值并且压缩机停机已经达到三分钟后恢复继续运行。

原因是内机翘片积灰太多,导致散热不好,仔细清洗一遍就会好了。

格力空调的故障代码

黄灯亮红灯灭3秒闪烁1次——高压保护,2次——冻结保护,3次——低压保护,4次——排气温度过高保护,6次——通信故障。

E1 系统高压保护

E2 内机防冻保护

E3 系统低压保护

E4 压缩机排气保护

E5 低电压过流保护

E6 代表的故障:通讯故障,可能是内机代码重叠或者是空调机死机

E9 是冷风功能。当空调开机制热时需要一段时间预热,预热后当内机出风时就不会显示E9了。

F3 代表室外机功率模块故障、打开外机看看是不是有线松了,有的话接上后就好了。本回答被网友采纳