脚手架施工方案的计算书

如题所述

二、参数信息:本次施工使用的脚手架为双排脚手架,搭设高度达到15米,采用单立杆结构。搭设的尺寸规定为立杆纵距1.5米,横距1米,步距1.8米。内排架与墙体的距离设定为0.3米。大横杆位于上方,与小横杆相连的大横杆数量为2根。脚手架沿墙体纵向延伸长度为120米。所选用的钢管规格为Φ48×3.2。横杆与立杆的连接方式采用单扣件。扣件的抗滑承载力系数设定为0.8。连墙件的布置按照每两步三跨进行,竖向间距为3.6米,水平间距为4.5米,并使用扣件连接,连墙件采用双扣件连接。活荷载参数中,施工均布荷载的标准值为2kN/m。脚手架 designated用途为装修脚手架,同时施工的层数为2层。风荷载参数根据工程所在地的浙江省温州市,基本风压荷载为0.600,风荷载高度变化系数μz为0.740,风荷载体型系数μs为0.649,风荷载在计算中予以考虑。静荷载参数中,每米立杆承受的结构自重荷载标准值为0.1248kN/m,脚手板自重标准值为0.3kN/m,栏杆挡脚板自重标准值为0.15kN/m,安全设施与安全网自重标准值为0.005kN/m。脚手板铺设层数定为5层,脚手板类别为竹笆片脚手板,栏杆挡板类别为栏杆和竹笆片脚手板挡板。悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,建筑外悬挑段长度为1.5米,建筑物内锚固段长度为2米。与楼板连接的螺栓直径为20mm,楼板混凝土标号为C25。拉绳与支杆参数中,支撑数量为1,钢丝绳安全系数设定为6,钢丝绳与墙体的距离为1.2米。悬挑水平钢梁通过钢丝绳与建筑物拉结,最里侧钢丝绳与建筑物的距离为1.2米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜