推荐答案 2020-12-11
250A
三相四线
带漏保开关,上面有剩于电流(
剩余电流
)100、300、500(额定剩余动作电流档位),其意思是,可以根据需要,选择剩余电流动作值为100mA、300mA或者500mA;250A的开关较大,可以作为
电箱
的总开关,其各支路的剩余电流之和可能较大,为避免误动作,故可以选择较大的剩余电流动作值,或其他情况的应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/x29Uv9nnvvs2n9D2iD.html
相似回答
大神们中午好!请教一下剩佘
电流
动作断路器
是什么意思?
答:
剩余电流动作断路器就是我们平时所说的漏电断路器,也叫漏电保护器
,简称漏保 还有,那俩字是“剩余”不是“剩佘”一般我们使用电流互感器测量一个回路的电流时,无论这个回路是单相、两相还是三相回路,互感器都是套在一根线上 零序电流动作断路器里边也有一个电流互感器,但是这个互感器却偏偏把通过断...
大功率
,三相四线漏保
空开为何电压会升高?测得相线与零线
有500
V电压
答:
大功率用电的
三相四线漏电保护
开关只要接触良好不会造成电压升高。测得相线与0
线有500
伏有其他原因,其可能原因如下:1、若为自发电电源,有可能是发电机励磁回路在输出电路空载的情况下过励,造成输出过电压。2、用于测量的仪表表选择开关选择的位置不对或电压档故障,或用的电子表受周围大磁场影响造成...
三相四线漏保
下线接出三根火线零线接在零排
上
为
什么
会掉闸?
答:
如果
三相电流
不均衡,若负载端接零,就会有部分电流流经零线,使三相电流之和不等于零。但三相电流加上零线电流仍然等于零。就是说此时如果不把零线接入保护器就
有剩余电流
产生,导致跳闸。
三相四线
供电,通常会引出若干个单相电使用,造成三相电流不均衡。此时不把零线接入保护器。就会导致跳闸。
三相四线
的
漏保
零线漏电会跳闸吗?
答:
简单的说就是:
三相漏电保护
器产生
剩余电流
的条件是
三相电流
不相等(电流从带电体通过人体流到大地);三相四线漏电保护器产生剩余电流的条件是三相电流之和与中线电流不相等(三相电流不等不会产生剩余电流)。可见
,三相四线漏电保护
器在不接中线,若能保持三相电流相等就可以满足剩余电流为零的条件,...
德力西
250
A
三相四线
空开经常跳闸,总开关是250A,下面两个160A的不跳闸...
答:
空开跳闸的原因多半是超负荷,就是运行的全部电器总
电流
值超过了空开的额定值
,还有
线路上或电器有短路等情况。再就是空开的质量不好,接头松动也有可能。其他可能性较小。供参考。
请问我
什么
起动18.5电机,在DZ20LE—
250
A
三相四线
漏电断路器跳闸?
答:
可能的原因:1、因为使用的是
漏电保护
器,所以当电机内部绕组对地绝缘过低,漏
电流
超过漏报的设定值就会触发
漏保
动作,这是最常见的故障。解决办法:使用
500
V绝缘表测试绕组对地电阻,测试值不能小于2兆欧,否则要进行浸漆烘干。2、电机相间短路或对地短路。几率比较小。3、漏保本身故障。几率很小。
大家正在搜
三相漏保和三相四线漏保的区别
三相四线漏保怎么接220v图
三相四线零线有电流吗
三相四线漏保接单相电
三相四线漏保没有零线可以用吗
三相四线零线电流多少
三相四线零线电流计算
三相四线制零线电流
三相四线零线电流偏大
相关问题
三相漏保和三相四线漏保各在什么挺况下使用?
100安的三相四线漏电开关可以承受多少千瓦
三相四线漏电保护器有一个小不点有100,200,300,可以...
低压三相四线漏电保护器中,“主触点允许最大电流”以及“过载保...
三相四线的漏保零线漏电会跳闸吗?
250A的三相四线漏电保护器为什么老是跳闸,
请问我什么起动18.5电机,在DZ20LE—250A三相四线...
我家是三厢电装有三相四线100A漏电保护开关,每天17:45...