矿用隔爆馈电开关和磁力起动器的阻容吸收装置怎么确定?

0.22 μF和0.47μF的具体要怎么区别?

伍群技术协作信息互程技术矿用隔爆型真空馈电开关和磁力启动器的常见故障与处理方法●刘向英一,矿用隔爆型真空馈电开关一400/140矿用隔爆型真空馈电开关,主要用在煤矿井下,额定电压140或660,频率50的配电系统中作线路总开关或分支开关,所控制电路的负荷电流为400.1.组成部分.本馈电开关主要由隔爆外壳,真空断路器,控制回路电源开关,芯板组件,检查开关,故障信号指示等组成.2.技术特征.馈电开关额定电压1140,660,额定电流400.最大分断能力7500,分断时间从接到漏电继电器动作信号起,到分断完毕,时间不大于0.03,分合额定电流3000,机械寿命1500万次.开关可外接主令开关,实行远方分励.3,保护性能.(1)过电流脱扣器具有过载长延时动作和短路瞬时动作两段保护特性.过载保护整定电流从160~400六挡,短路保护整定电流从1200~4000六种.2)开关具有欠压脱扣线圈,分励脱扣线圈及电子式过电流脱扣器,欠压脱扣线圈与分励脱扣线圈亦是过电流脱扣器的执行环节.欠压脱扣线圈的释放电压为35%~65%额定电压时失压线圈脱扣,开关脱扣,分闸.失压保护:当电网停电时失压线圈脱扣,开关脱扣,分闸.(3)漏气闭锁:开关分闸后,任一真空开关管漏气时,开关闭锁而不合闸.漏电保护与检漏继电器配合使用,对线路实行漏电保护,从接到漏电继电器动作信号起,到分断完毕,时间不大于0.03.当配电线路发生过载,短路或欠压等故障时,馈电开关能根据要求自动切断电路.4.常见故障原因及处理方法.根据故障信号指示灯分析判断,白色为过载信号,跳闸后燃亮;红色为短路信号;兰色为真空开关漏气信号,合闸前指示.常见故障原因及处理方法见表1:表1常见故障原因及处理方法序号故障现象产生原因处理方法指示灯泡松动或损坏1.拧紧或更挽盯泡指示灯不亮2更换熔断器42.熔断器4断开开关故障跳闸后(短路与过载)将电源开关打至复位后再送未复位电22某一开关漏气,断电3动作2.更换漏气的开关馈电开关不能合闸3.试验开关玎(误打至过载或短路3将试验开关打至中间位位置置4.26,27连线松动或脱落4接好26,27连秒年2馈电开关合闸后即辅助接点2滞后,1-31.接点断将辅助接点下移并紧固好3跳闸(无短路与过载情况下)开馈电开关试验时振试验开关接点接触不良调整好接点4动2.保护插件损坏2更换插件,二,磁力启动器常见故障原因及处理方法矿用隔爆型真空磁力启动器,是一种新型矿用低压器产品,真空接触器把电弧封闭在真空开关管内,具有分断能力高,燃弧时间短,触头磨损小的特点,因而电寿命长.介质绝缘强度恢复速度快,适用于频繁操作.开距小,耗散功率小,而且又没有喷弧距离.体积小,质量轻,不飞弧,保护齐全,便于检修.在煤矿高,低压开关中已广泛运用.1.一80矿用隔爆型真空磁力启动器.7—80矿用隔爆型真空磁力启动器主要用作就地或远距离控制,电压660,频率为50的矿用隔爆型三相笼式电动机的启动和停止,并在停机时进行换向.(1)组成.启动器主要由圆筒形隔爆外壳,两个接线箱,正面圆形主腔安装电气元件,真空接触器,限流热继电器,漏电保护插件,熔断器等组成.(2)技术特性.启动器额定电压660/380,额定电流80.当电压为660时,控制电动机功率55.机械寿命150万次,电寿命360万次,46万次.真空接触器极限分断能力2500,换向隔离开关分断能力1200.启动器长期工作制可靠工作条件为75%~110%.(3)保护性能.启动器具有过载保护,断相保护,短路保护,漏电闭锁电阻(整定值为660时22),还有用来吸收操作时过电压的阻容式过电压保护装置.可进行集中控制和电气闭锁,壳盖和切换开关问具有坚固可靠的机械闭锁.(4)故障诊断.常见故障原因及处理方法见表2.表2常见故障原因及处理方法——序号故障现象产生原因处理方法9触点没育闭台2漏电闭锁插件损坏查出故障根源,排除后更换新元件不启动3真空接触器整流桥烧坏并调整好.4启动器漏电控制电压低于262反力弹簧过大查出故障后,重新检查调整方轴,不能可靠吸台3运动机构卡住套轴,限位电器杆,更换新元件4整流桥局部烧毁5真空开关管漏气反力弹簧损坏更换弹簧3释放缓慢2启动器线圈有短路匝或接交流侧2检查,处理或更换线圈发光二极管损坏更换发光二极管漏电插件开关2稳压器,三极管,电阻和电容肄电2检查,测量,更换不台格的电气4在位,信号灯气元件个别毁坏元件小:昆3插件中小型继电器常闭触点接触不3检查,调整常闭触点,使之接触好良好(2)4—80,120矿用隔爆真空电磁启动器.4—80,120矿用隔爆型真空电磁肩动器可作为就地或远距离控制交流电压380,660的矿用隔爆型三相异步电动机的启动或停止,在允许变压器一端接地时可实现程序控制,启动器可在所控制电动机停止时换向.①组成.启动器主要由隔爆电缆接线腔,鼓形隔爆主腔,隔离开关手柄,按钮,主腔内胶木板上固定着的低压真空接触器一80(120)电动机保护器,变压器,熔断器等电气元件组成.②技术特性.启动器额定丁二作电压380,660,额定工作电流80,120,控制电路电压36.当电压为380或660,控制电动机最大功率分别为65,160.极限分断能力2500,3次,换相隔离开关分断能力320~360,正反各3次,吸合电压.为75%~110%,释放电压.不低于%.③保护性能.启动器分断能力强,动作可靠,保护齐全,一120采用过载保护,短路保护,断相保护,漏电闭锁.熔断器用于降压变压器短路保护,小型熔断器用于对控制电路的短路保护.停止按钮和隔离开关手柄有电气联锁和机械联锁.(作者单位:七煤集团公司新兴煤矿)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-26
阻容器一相断开,电机能不能启动
相似回答