jkw-12d需要配合什么样的投切开关,要多少个投切开关,如果用tsc3的能行么?

动态无功补偿控制器,要给电焊机做无功补偿,电容在20Kvar左右。希望能给个完整点的建议。

是切换电容接触器 。一个电容一个,通常电容是16Kvar 一个。要根据负载来确定电容数量。记得电容的说明书上有计算公式!
如果是20Kvar的话装2个或4个就够了。 一定要装保险或小型断路器。
一般我用小型断路器比较好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-13
静止无功补偿装置( SVC)是配电网中控制无
功功率的装置,它根据无功功率的需求,对无功器
件(电容器和电抗器)进行投切或调节。传统的
无功补偿装置采用机械开关(接触器或断路器)
投切电容器,开关触头易受电弧作用而损坏。随
着电力电子技术的迅速发展,晶闸管开始用于
SVC装置中,出现了晶闸管控制电抗器( TCR)和
晶闸管投切电容器( TSC)这两种基本结构型式的
SVC。使用晶闸管作为电容器的投切开关,其最大
优点是可以频繁投切。现在普遍采用单片机控制
大功率晶闸管来投切电容,由于具有过零检测、过
零触发的优点,响应速度快、合闸涌流小、无操作
过电压,无电弧重燃,从而基本上解决了以往投切
时交流接触器经常拉弧以至于烧结而损坏的不良
情况。
相似回答