脚手架验收内容二建

如题所述

二建脚手架验收内容是地基与基础 、排水沟、垫板及底托、扫地杆、主体等。

一、地基与基础验收内容

1、脚手架地基与基础的施工,是否已根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算。

2、脚手架地基与基础是否夯实。

3、脚手架地基与基础是否平整。

4、脚手架地基与基础里是否积水。

二、排水沟验收内容

1、脚手架搭设场地杂物清除、平整,并使排水通畅。

2、排水沟的设置距离应距脚手架最外排的立杆大于500mm。

3、排水沟的宽度在200mm至350mm之间,深度在150mm至300mm之间。

4、水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时排出。

三、垫板及底托验收内容

1、脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的。

2、24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm、长度不宜小于2垮)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡。

3、24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算。

4、脚手架底托必须摆放在垫板中心部位。脚手架底托宽度不得小于100mm厚度不得小于5mm。

四、扫地杆验收内容

1、扫地杆必须与立杆连接,不得扫地杆与扫地杆之间连接。

2、扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m。

3、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。

4、横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

五、主体验收内容

1、脚手架主体验收是根据施工需要经过计算,如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m,纵向水平杆间距必须小于1.8m,竖向水平杆间距必须小于2m。建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收。

2、立杆的垂直偏差应执行建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范JGJ130-2011中的表8.2.4中数据执行。

3、脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处,必须与立杆使用直角扣件连接,当在操作层时,应在两节点中间再加一根小横杆,以承受和传递脚手板上的荷载,小横杆固定必须使用直角扣件,固定在纵向水平杆上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答