66问答网
所有问题
变压器安全距离
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-29
变压器安全距离如下:
1、变压器离地面的安全距离:台架式变压器离地面不小于2.5米;座地式变压器离地面不小于3米。
2、变压器离建筑物的安全距离:按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006中表3.4.1规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vvDU9p9v2n9U2p2sxv.html
相似回答
变压器
离住宅多少米有法律规定
答:
法律分析:按照国家准则B50053-94《10及以下变电所设计规范》限定,
户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上
,按照国家准则《建筑设计防火规范》B50016-2006限定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。国家准则还在近期的2008年说明了户外油浸式变压器与住宅的距离...
我想咨询下
变压器
的类型和其
安全距离
的标准都有哪些?
答:
1、室内变压器 100至1000千伏安
,变压器与门之间距离0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.6米。
1250千伏安及以上
,变压器与门之间距离1.0米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.8米。2、室外变压器 外廊与四周的最小距离不应小于0.8米。
变压器外廊之间的距离不应小于1.5米
。如小区内台架式油浸变压器...
10kv
变压器
的
安全距离
是多少
答:
1、根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)规定:
10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米
。2、变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压...
变压器
的
安全距离
是多少?
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安 全距离
如下:1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-110千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 电力设施建设规划时都是严格按照规定的
安全距离
建设的,所以是安全的。
变压器
需要距离居民住房多少米,才是
安全距离
?
答:
如果电压比较小,在1~10千伏以内,距离要达到5米以上。如果变压器的电压比较大,已经超过了35千伏,没有达到120千伏,
设置的距离需要达到10米以上
。如果电压值达到了150千伏,设置的距离需要达到15米以上。如果电压值是500千伏,距离住宅区需要达到20米以上。
变压器安全距离
答:
变压器安全距离如下:1、变压器离地面的安全距离:台架式变压器离地面不小于2.5米;座地式变压器离地面不小于3米。2、变压器离建筑物的安全距离:按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,
户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上
。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006中表3.4....
大家正在搜
变压器安全距离规范表
变压器的安全距离是多少米
变压器安全距离最新国家标准
360变压器安全距离是多少
变压器安全距离相关规范
万伏变压器安全距离
落地式变压器安全距离
变压器与通信线的安全距离
380伏变压器安全距离