怎么进行耐压测试?

买了一台耐压测试仪,上面写着接入端和地端。但怎么和被测仪器接在一块,我的设备是个整体的,有一个交流220V的接口,外面有金属部分和塑料壳体。耐压测试仪上得两根线应该往哪里接?看了说明书也没看明白

耐压测试的方法:

1、液压试验

1)试验时容器顶部应设排气口,充液时应将容器内的空气排尽。试验过程中,容器的外表面应保持干燥。

2)当压力容器的壁温与液体温度大致相同时,方可加压。

3)试验时压力应缓慢上升,达到规定试验压力后,保压时间一般不少于30min,然后将压力降至规定试验压力的80%,并保持足够长的时间以对所有焊接接头和连接部位进行检查。如有渗漏,修补后重新试验。

4)检查期间压力应保持不变,不得采用连续加压来维持压力不变。液压试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力。

5)对于球形储罐,液压试验方法应符合GB 12337-1998中的8.10.4.4的要求。

2、气压试验

1)气压试验应有安全措施,该安全措施需经试验单位技术总负责人批准。气压试验时,试验单位的安全部门应对安全措施的实施进行现场监督。

2)试验时压力应缓慢上升,至规定试验压力的10%且不超过0.05MPa时,保压5min,对所有焊接接头和连接部位用肥皂液或其他检漏液进行初次泄漏检查,如有泄漏,修补后重新试验。初次泄漏检查合格后,再缓慢升至规定试验压力的50%,如无异常现象,其后按每级为规定试验压力的10%逐级升压,直至规定的试验压力。保压30min后,将压力降至规定试验压力的87%,并保持足够长的时间,再次对所有焊接接头和连接部位进行泄漏检查。如有泄漏,修补后再按上述规定重新试验。

3)检查期间压力应保持不变,不得采用连续加压来维持试验压力不变。气压试验过程中严禁带压紧固螺栓和向受压元件施加外力。

4)对于球形储罐,气压试验方法还应符合GB 12337-1998中8.10.5.5的要求。

扩展资料:

耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

参考资料:百度百科-耐压试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答