电缆烫的很,为什么。

45千瓦的潜水泵用10平方潜水泵专用铜线,常常连续运行20小时以上,电缆很烫很烫,有危险吗,怎样解决。过去电压低常常是320--360付,现在好些了380--450付。有请电工达人赐教。
烧毁两个75千瓦的启动柜。

40KW的潜水泵,额定电流75A左右。
即使在额定电压380V情况下运行,都偏小,电压如果低于额定电压,电流增加,截面积就更不够了,所以发烫严重。
电动机的电压偏低,电流就是增大,时间长了,电动机和电缆的温度就要上升,降低绝缘,缩短使用寿命。
烧毁启动柜和电缆小没有直接关系,但有间接影响,电缆小,发热严重,和柜子的接触点更发热,加剧了启动柜的温度升高。

40KW电动机正常配置:
如果是近距离(几十米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。
如果是介于远距离与近距离间,铜电缆25平方毫米,铝电缆35平方毫米。

选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)按经济电流密度选择,初期投入成本加运行维护费用为最低(最合理范围)。
2)按发热条件(安全载流量)选择导线截面(1、发热和散热平衡,温度不上升也不下降;2、温度在绝缘材料的承受范围之内;3、温度不会降低使用年限)。
3)按电压损失条件选择导线截面,各负荷点的电压在合格范围。
4)考虑机械强度,导线能承受拉力。

经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下 3000—500 5000以上
裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²
裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²
铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²
铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²é“œçº¿ï¼Œç”µåŽ‹æŸå¤±æ˜¯2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²ï¼›é“çº¿é€‰3~5A/mm²ã€‚
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯18A,10mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯80A,100mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯320A等等。

电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²ï¼‰
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-31
45千瓦的潜水泵用25平方毫米潜水泵专用铜线才是最合适的,用10平方电缆是选择错了,非常危险,它还降低了水泵的出力和加到绕组上的电压必须更换成25平方毫米潜水泵专用铜线才是最合适的。电压低时电机电流会更大。导线发热,在柜子接头处更厉害,而且存在发热,氧化,电阻增加,发热更厉害的恶性循环过程,因此电气柜烧坏是正常的,不坏才不正常。追问

xiexie他哥,可能是比10方大,我怎么知道线的规格是多少方,外皮我只看出天津xx潜水泵专用线,另外从水泵到上面启动柜35米的样子,我把潜水泵从井里提出来再换线吗,一提一放是2000元,我换过泵,我知道,25方铜线每米约多少钱/

追答

水泵原装线正规厂家选择应该是合适的,线径的平方毫米自己检测是用千分卡,测量每芯线中的每一根小线的直径,多测几根,取平均值。每芯的总截面积=(3.14*单股直径*单股直径/4)*每芯线里的根数,换线您可以搞两根电缆并联这样可省点钱。水泵上的那段不需要换。铜线价格说不死,有不同的价格。

追问

换线您可以搞两根电缆并联这样可省点钱。水泵上的那段不需要换。

哈哈,您好他哥怎样搞两根并联,说细些我感兴趣。谢谢。

追答

电缆线并联在工厂是常用的,不过都是大电缆,电缆并联就是把两根或多根电缆的相同色的电缆芯端部铜线接到一起,这样两根(或多根)芯线就共同承担一相线中的电流,这样就能减少原来线中的电流,水泵电压会有点增大,水泵中的电流也会有所下降,既确保电缆的安全,提高水泵出力,并联的时候那个接线一定要接牢靠。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-08-23
线径太细,有危险。正常应该用国标16平方潜水泵专用电缆。
第3个回答  2014-08-23
用10平方带45KW,你找的电工真会替你省钱,哈哈!最起码改成25平方的,赶紧改吧