西门子200扩展模块直流输出和晶体管输出啥区别?

如题所述

  输出区别:
  一.负载电压、电流类型不同
  负载类型:继电器带交、直流负载均可,而晶体管只能带直流负载。
  电流:继电器最大2A,晶体管电流最大0.75A。
  电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V最大30V或交流220V)
  二.晶体管响应速度快于继电器
  继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
  晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。
5.在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制。
  继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。晶体管也有大电流,如5A以上.是晶体管输出的当有后接继电器时,要特别注意继电器线圈极性(一般线圈上都接有保护二极管或指示灯),否则会烧坏晶体管。
  三.负载能力不同
晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
  四.晶体管过载能力小于继电器过载的能力
一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-02
西门子的输出模块,有继电器触点输出和晶体管输出两种.

继电器输出和控制器本身是隔离的,触点通过电流值大大一些,但是寿命次数有限,抗感性负载反冲电流.

晶体管输出和控制器不是完全隔离的, 晶体管是无触点输出,电流 输出电流值最多到2A. 如果是感性负载还要考虑加反向续流二极管.追问

亲可以例举几个晶体管输出所带的负载么?

追答

指示灯, 电磁阀,继电器等

本回答被提问者采纳