电表的倍率是多少?

如题所述

互感器的倍率看互感器铭牌的变比是多少,如变比是 100/5A,那么倍率就为20倍。

互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。

当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即:

采用400/5 电流互感器时,电表的倍数为80(倍)。

采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。

1、电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关。因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流比。

2、对于“互感器上铭牌是标50/5电流”,安装时一次侧应该穿绕3圈,就可以做到50/5的变流比;穿绕2圈即为75/5的;一次穿绕1圈(即穿芯安装)就是150/5的规格了。

【关于“倍率”】:电流互感器规格为“150:5”、“75:5”、“50:5”的计量倍率分别是:30倍、15倍、10倍。

扩展资料:

接互感器作用是为电度表扩大量程,对于高压测量还有使高压大电流变为低压小电流便于测量的作用。倍率就是互感器的变比,比如互感器变比200/5,则倍率为40倍。

因为电度表测量电流比实际电流小了40倍,所以计算实际用电量时,要用电表抄见电量再乘以40倍。

实际应用中的计算公式:

实际倍率=穿心1匝的倍率除以穿心匝数

电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比

参考资料来源:百度百科-互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答