变压器烧毁会怎么样

想了解下如果把变压器的出线端的三相四线串联起来,会不会瞬间烧毁负载的设备?或者说怎么弄才能让整个负载端的设备瞬间烧毁?我没有什么不良企图 只是了解一下,望指点

  (1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险, 但其熔断件多是采用铝或铜丝代替, 致使低压短路或过载时, 熔断件无法正常熔断而烧毁变 压器。
  (2) 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
  (3) 由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性 和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧 毁变压器。
  (4) 分接开关: ①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。 ②分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
  (5) 渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部 位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化 龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
  (6) 配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或 没有安装10kV 避雷器。造成雷击时烧毁变压器。
  (7) 铁芯多点接地。
  (8) 当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍 的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械 应力将导致线圈压缩。 短路故障解除后应力也随着消失, 线圈如果重复受到机械应力的作用, 其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。另外, 也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。
  (9) 人为的损坏: ①变压器的引出线是铜螺杆, 而架空线一般多采用铝芯胶皮线, 铜铝之间很容易产生电 化腐蚀。 ②套管闪络放电也是变压器常见的异常现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-21
你上述作法不会烧毁负载端的设备,却会烧毁你的变压器。
要想烧毁负载端的用电设备,那就是必须供电电压突然增高很多,大大超过用电设备的额定电压。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-21
劝君不要尝试了,变压器出线端(二次侧)接入380V,其初级(一次侧)将顷刻产生居高电压,极具危险!同时负载耐压击穿、短路。

(唉!厌世方法千千万,何苦非选此方法呢?!?)
第3个回答  2014-03-21
变压器出线端的3相4线分别是 公共点0、A相、B相、C相、其中任何两个之间都是有比较高的电压的,如果将他们任何几个短接在一起,轻则烧穿短接金属,上级电源跳闸,重则烧坏变压器内部线圈,或者长时间短路不跳闸引起变压器爆炸。
要使负载端的设备烧毁?只有电压超过正常值很多才会这样。如果把变压器输出端的公共端和三相火线任何一路互换,会造成设备火线对地电压升高1.732倍,造成相应部件耐受失败而出现损坏设备的事情发生。但是对于3相的用电设备,有可能因为相序不对而不工作的情况产生。本回答被提问者采纳