一楼漏电保护开关老是跳闸,但和二楼的接一起就没事。如果查漏点。从哪查起呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-04-07
你先合总开关,然后一路一路合,那一路跳的话,就是那一路,如果接一楼老跳,接二楼没事的话,那就说明一楼开关有问题,换个开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vnxUxpUx.html
其他回答
第1个回答 2009-04-07
我看了好一会,还是不能肯定你“接一起”是什么意思,是把一楼漏电开关和二楼的漏电开关接一起,还是把一楼的电线抽出来和二楼接一起呢?应该你是说后面的接法,那就不用检查了,肯定是一楼的漏电开关坏了,换一个新的就好。
第2个回答 2009-04-07
用兆欧量对地电阻。没有问题就漏电开关坏了
第3个回答 2009-04-07
把2楼线接在1楼开关上,如还跳,开关就有问题.
第4个回答 2009-04-07
一楼和二楼的线对调一下就很容易判断是漏电开关有问题还是线路有问题