装修时客厅下的2.5平方铜线,刚刚买了一个3匹变频柜式空调,销售说2.5平方线够用,功率和电磁炉差不多,安装前由于没有给空调预留原装32A空开位置,安装师傅就把墙上10A插座换成16A的,空调电线安了一个16A带空开的插头插到16A的插座上了。请问这样安装是否安全,以下是空调详细参数。
变频分体式落地空调器
制冷量:7290W(900W~9210W)
制热量:9720W(900W~12350W)+2300W(PTC)
电流制冷:9.3A(1.4A~1.48A)
电流制热:13.7A(1.2A~19.1A)
功率制冷:2020W(300W~3150W)
功率制热:2980W(260W~4120W)
最大输出电流:32.0A
最大输出功率:6950W
电辅助加热输入电流:10.7A
电辅助加热输入功率:2300W
ä¸å¹çåé¢ç©ºè°åªæ¯å¤å£å¶å·å·¥ä½æ¶ï¼ä½¿ç¨16Açæ头æ座æ¯å¯ä»¥çï¼å 为çææ¯ææ å¶å·æ大è¾å ¥åçæ¯3150ç¦å·¦å³ï¼ä½å¶çå°±ä¸è¡äºï¼å 为å¶çæ大åçæ¯4120ç¦ï¼å ä¸è¾ çµçåç2300ç¦ï¼æ»åçå°±æ¯6000å¤ç¦ï¼æ大è¾åºåçæ¯6950ç¦ï¼è16Açæ头æ座æ大å¯ä»¥æ¿å3500ç¦çåçã
建议ç½è´ä¸ä¸ªå¤§åççæ¼ä¿å¼å ³å®è£ 使ç¨ï¼æè è´ä¹°ä¸å¥å¤§åççæ头æ座å®è£ 使ç¨ã
å¦æå¬å£éè¦ç©ºè°å¶çåæï¼åºæçµæºçº¿æ´æ¢æ4å¹³æ¹çéè¯çº¿æ对ã