60千瓦,距离100米,用多大电缆′?

如题所述

按三相平衡纯电阻负荷计:

电缆类型    按载流量选取(mm²)    用电端电压    

单芯 VV 铜线    25    373.30    

单芯 YJY 铜线    16    369.53    

2芯 VV 铜线    25    373.30    

2芯 YJY 铜线    16    369.53    

3芯 VV 铜线    35    375.21    

3芯 YJY 铜线    25    373.30    

4芯 VV 铜线    35    375.21    

4芯 YJY 铜线    16    369.53    

单芯 VV 铝线    25    373.30    

2芯 VV 铝线    35    375.21    

3芯 VV 铝线    50    376.65    

4芯 VV 铝线    50    376.65    


按功率因数0.75(三相电动机)计:

电缆类型    按载流量选取(mm²)    用电端电压    

单芯 VV 铜线    35    373.62    

单芯 YJY 铜线    25    371.06    

2芯 VV 铜线    35    373.62    

2芯 YJY 铜线    25    371.06    

3芯 VV 铜线    50    375.53    

3芯 YJY 铜线    35    373.62    

4芯 VV 铜线    50    375.53    

4芯 YJY 铜线    35    373.62    

单芯 VV 铝线    35    373.62    

2芯 VV 铝线    70    376.81    

3芯 VV 铝线    70    376.81    

4芯 VV 铝线    70    376.81    