66问答网
所有问题
200KVA的变压器可以承受多大的功率? 请问如何计算?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-06-08
算变压器电流:200/0.4/1.732=288A.
折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合
1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定不能使用.
200KVA=200KW,理论不清,KVA是视在功率,KW是有功功率,换算是0.8倍的KVA才等于KW,200KVA=160KW才正确.
电压乘以电流就是功率,你不考虑功率因数了吗?
相似回答
200KVA的变压器可以承受多大的功率?
答:
所以200KVA的变压器:高压侧最大额定电流为12A。低压侧最大额定电流为288A
。扩资资料 计算变压器的最大输出功率的方法:主要看铁心的中心截面积。中心截面积(平方厘米)=1.3乘以功率(瓦)的平方根。计算出功率再计算电流:初级电流=功率/220伏。次级电流=功率/16伏。比如说一个EE40,初级3+3,次级...
200KV
/A
的变压器能承受多大的功率
答:
所以200KVA的变压器能承受的额定功率就为:
P1=200 * cosa ( KW)当功率因数为1时,它所能承受的额定功率就是200KW
当然变压器是能够短期过载10%--20%的
电力单位换算
200kvA的变压器
能带多少个千瓦?
答:
kvA包含有功功率和无功功率,
当功率因数为1时200kvA的变压器可以带动200kw但是电容电感性负载
(电动机类)功率因数只有0.8所以这时的200kva变压器只能带160kw具有无功功率补偿的也就是最大可以带动172~180kw对于纯电阻类负载可以带动200kw因为纯电阻类负载功率因数是1 ...
200KVA的变压器可以承受多大的功率?
答:
按道理说200KVA的变压器如果全部是电热(阻性)负载,就能带200千瓦的负载
。但若全部是电动机一类感性负载,就要打6折,也就是120千瓦的电动机负载,如果两种都有,那就打7折(140KW)或8折(160KW),那要看哪种负载占的比例多了。实际根据电业局规定,最高负荷是满载的85%,也就是170KW。
200的变压器
,
能够
最大带多少千瓦?跟供电所
可以
签最大多少合约?
答:
你说的200,应该是
200kVA
。如果负荷
的功率
因数设定为0.8,
变压器
带载率最大设为95%,则 最大功率=200kVAx0.8x95%=152kW
计算
:一台
200KVA的变压器
,求配电变压器二次侧额定负荷(COS取0.9...
答:
P=S/COSφ=
200
/0.9=222kW。考虑到,变压器二次的空载电压是400V,
变压器的
容量是按空载电压来
计算
的,在额定负载时,其二次的电压约为400×0.95=380V,所以实际能带的外部负荷就是222×0.95=211kW。
大家正在搜
1000kw功率用多大变压器
400kva变压器能带多大功率
变压器多大功率怎么看
变压器功率计算
500kw用多大的变压器
变压器的容量和功率的关系
变压器功率计算方法
200KVA变压器带多少瓦
3000千瓦需要配多大变压器