高压电塔的安全距离有多远

架500千伏的的高压电塔,安全距离应该是多少?急求答案,谢谢
那他是否有辐射,有人说高压电塔直径1.6公里内都有辐射的影响,300米内更为严重,是否有这种权威的明文规定,急求!

《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,据建筑物水平安全距离如下:1千伏以下1.0米,1--10千伏1.5米,35千伏3.0米,66--110千伏4.0米,154--220千伏5.0米,330千伏6.0米,500千伏8.5米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-20
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1——10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66——110千伏 4.0米
154——220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米

第十六条(四)架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为:
电压等级 最大风偏距离 最大垂直距离
35—110千伏 3.5米 4.0米
154—220千伏 4.0米 4.5米
330千伏 5.0米 5.5米
500千伏 7.0米 7.0米
对不符合上述要求的树木应当依法进行修剪或砍伐,所需费用由树木所有者负担。

参考资料:http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/2/20/c9cdc81ce1aa2e09eb8618e7c206d6f1_0.html

相似回答