地暖管子打压测试到5公斤,可是一晚上压力就掉到4。这种情况正常吗?

如题所述

一般情况下是正常的,根据
建筑给水排水及采暖工程

施工质量验收规范
GB 50242-----2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
你是一晚上,时间估计很长,特别是管道内无空气时,水是不可压缩的,只要少一滴水,压力降很多,宜晚上温度下降,管道会变大些,压力完全有可能下降,你只要根据规程要求试验则可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答