线路漏电,用什么方法能快速找出漏电的位置?

如题所述

如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:

1、判断是否线路漏电的方法

首先将所有的分开关全部断开,然后合上总闸,接着依次闭合分开关,这时如果哪路有问题,漏电开关就会断开。

2、判别是否电器漏电方法

首先将所有电器的插头全部拔下,然后依次插到插盘上,那个电器引起跳闸,那么显然引起跳闸的电器有故障。

3、判别是否零线漏电

把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题,如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)

方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。

4、电流表判别法

线路的使用年限较长,线路的长期处于潮湿受磨损的环境中,会导致绝缘层老化、绝缘子损坏等情况,从而在线路上产生漏电现象。

要判断类似情况,就在总刀闸上接一只电流表,不加任何负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。当切断零线;若电流表指针不变,即为漏电现象产生于火线与地之间;如果电流表示数归零,即为火线与零线之间产生漏电现象。

5、磁针判别法

由于电磁感应现象,测试电线是否漏电,可以在被测试部位放一个磁性指针,当指针针方向发生偏移现象,就说明测试部位漏电。

6、若电流表示数变小,但是仍有值,则表明火零、火地之间都有漏电现象。

取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则可以证明是总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表示数变小,但却仍有值,则可以断定总线与分路都有漏电现象。

当我们判断好漏电支路后,依次断开该支路开关,当某一开关断开电流表示数变为零时,则可以判断该线路漏电;若只是示数变小说明并不仅是该线路漏电外;若是干线漏电,则所有开关断开,电流表示数不变。

7、判断是否照明线路漏电的方法

首先关闭所有的灯具,然后依次打开,如果那个灯具引起跳闸,那么就很有可能是灯具或者该灯的线路出现故障。总开关跳闸,插座和照明各用一个空开,后来把照明空开关了后总开关就不跳了,怀疑是照明线路漏电。

在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:

(1)断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。

(2)使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。

(3)依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。

(4)应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。

(5)对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题

8、用万用表快速查漏电

(1)先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。

(2)把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。

等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。

(3)查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。

(4)如果合上漏电开关的闸立即就跳闸,一般是“火线”出现漏电情况;要是合上闸后过段时间跳闸并跳闸时间长短不一定那么一般是“零线”出现漏电情况。

扩展资料

防范措施

如果出现外壳带电,摸到有明显的刺痛感,这种情况就有可能属于漏电了,可以用我们前面介绍的办法进行检测。遇到这种情况应该从防范漏电入手。笔者在实践中总结出了三种方法,供大家参考:

①最简单的做法就是交换火线和零线的位置(如将两相插头转180度后再插入插座),这种方法一般很有效。因为有些用电器必须遵循“左零右火”的原则,插反后就会出现外壳漏电的现象。尤其是电脑及打印机等更要严格遵循这个原则。

笔者就曾遇到了这种情况,插头插反后电脑主机和打印机都带了电,手不敢碰金属外壳,用电笔测试, 氖泡很亮,用万用表测它与地的电压竟达到160多伏,交换火线和零线的位置后就一点电也不带了。

②清扫电路板的灰尘,尤其是电源主板的灰尘。因为如果灰尘多了有时就会导电(特别是受潮时),把高压和低压部分连通后外壳就可能带电。这种情况应清理电路板上的灰尘,如果受潮后的灰尘不易除去,则用无水酒精清洗,完了以后用电吹风吹干驱除潮气。

③如果以上方法都不行,那么最有效的方法就是将外壳接地。把这些电引到地,人就不会被“电”了。

实际上,我们电脑在日常应用中通常是和多个外设连起来的,如显示器、打印机和扫描仪等甚至还有局域网,只要有一个设备漏电,那么通过数据线或网线就会把电串到每一个设备上。所以,我们有时摸到电脑主机箱有电,但不一定是电脑主机漏的电,我们在检查时应断开连接,逐个检查,找到“漏电元凶”。

应该安装漏电保护开关或漏电保护插座,对防范严重漏电事故的发生有较好效果。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
方法一
首先,你需要排除漏保开关本身是否有故障,做法很简单,将跳闸的开关的负载断开,合上后如果没有跳,就说明开关是好的,如果跳了就说明开关坏了。如果开关好的,那么就再找一个灯头连好线,装一只灯泡,灯头的其中一根线接开关输出端的火线,另一端点墙壁(注意安全,这是在没有任何仪器的情况下才使用的方法)如果开关跳了,就开始下一步,如果没有跳,就换开关(没有跳是因为开关的监测电路出现问题了,负载没有漏电或短路时自动跳闸)如果跳了,开关只接火线,闭合开关,如果跳了,就跟、更换为只接零线,然后在每个灯的开关处一端节做好的测试灯,另一端接墙壁一次、灯开关另一个点一次,直到开关锰铜跳得那个灯开关的地方就是漏电或短路点。

方法二
检修方法,依次断开各个插座的后面接线,分别通电试验:
1、断开电闸,断开最远处 第1个插座的后面全部接线,记准位置,合闸试验。
2、如果还不能合闸,就依次断开 第2个、第3个、第4个插座的后面全部接线,
记准位置,合闸试验。
3、如果找到了有问题的插座,问题可能是插座本身烧焦碳化断路,这个插座就不要用了
4、也可能墙上相关电路问题,那万用表高电阻档检测线间绝缘和对地绝缘。
5、有条件的可以使用兆欧表配合检查
6、有的插座设有发光指示灯,相关电路故障也能引起跳闸
7、插座因为烧焦漏电,在近处可以闻到糊味,是平时大功率电器插接不良造成的
第2个回答  推荐于2017-09-01
(主要用电阻档测量便捷。)1,分段检查:逐个拉掉各个分闸,测试,拉掉哪路测出不再漏电,即是刚刚拉掉的支路漏电。2,查漏电的支路:重点查有潮湿的,经常活动的,风雨暴露的,穿壁刮蹭的----等工作条件恶劣的部位。本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-10-26
(主要用电阻档测量便捷。)1,分段检查:逐个拉掉各个分闸,测试,拉掉哪路测出不再漏电,即是刚刚拉掉的支路漏电。2,查漏电的支路:重点查有潮湿的,经常活动的,风雨暴露的,穿壁刮蹭的----等工作条件恶劣的部位。
第4个回答  2019-07-17

暗线漏电了,其实判断漏电位置很简单,不用请电工,自己就能处理

相似回答