c30混凝土试块的抗压标准值的问题

边长100mm的C30非标准混凝土试块的抗压强度标准值是多少?

用压力机显示的压力值,除以受压面积。
压力换算成牛顿,而面积采用平方毫米,得出的结果单位就是兆帕。
严格来说,受压面积应该是实测试块边长的乘积。但是因为误差较小,一般采用标准的既定数。
例:一个边长150mm的立方体试块,在压力机上的破坏荷载时800kN,那么面积是22500平方毫米,压力时800000牛顿。抗压强度就是800000牛顿÷22500平方毫米=35.6兆帕。
运用熟练后,可以这样:800÷22.5=35.6.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
抗压标准值就是对应150的试块
非标试块就没有抗压标准值
当然这是一个概念上的问题

如果非说有,可能意思是对于100mm试块的修正
30/0.95=31.6MP

因为100mm试块在强度评定时要乘上0.95的系数,因为小试块的抗压强度偏大。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-04-07
30MP.
跟你介绍一下什么是抗压强度标准值,你就自然明白了。
混凝土立方体抗压强度标准值,系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。混凝土强度等级是按照立方体抗压标准强度来划分的.混凝土强度等级用符号C与立方体抗压强度标准值(以MPa计)表示。
混凝土强度等级应以混凝土英文名称第一个字母加上其强度标准值来表达。如C20、C30等。
第3个回答  2009-04-07
36左右
相似回答