三相三线负载为Y连接时,三根火线的回路是如何形成的

三个负载都一样,中线去掉了,负载连接方式是Y形,不是三角行形,三根火线之间的回路是什么样的,我怎么都没想通,再问下现在的三相发电机和电动机,有没有这种连接方式
也许是我没说清楚,我想知道某一时刻,电路中通过负载电流的具体流向,假设A电压最高,C其次,B最低,这时A,B,C端相对应的负载的电流流向具体是什么样的.也许是我学交流电太死板了,总是喜欢以直流电的思维想交流电中方向的问题,是不是以这种思维思考没什么意义

下面以三相异步电动机为例说说你的问题   

三相异步电动机转子之所以会旋转、实现能量转换,是因为转子气隙内有一个旋转磁场。下面来讨论旋转磁场的产生。

如图3.6所示,U1U2, V1V2, W1W2为三相定子绕组,在空间彼此相隔120°,接成Y形。三相绕组的首端U1, V1, W1接在三相对称电源上,有三相对称电流通过三相绕组。设电源的相序为U, V, W, 的初相角为零,如图4.6波形图所示。

为了分析方便,假设电流为正值时,在绕组中从始端流向末端,电流为负值时,在绕组中从末端流向首端。

设Iu=sinωt,Iv=sin(ωt-120度),Iw=sin(ωt+120度)

为了分析方便,假设电流为正值时,在绕组中从始端流向末端,电流为负值时,在绕组中从末端流向首端。

   当ωt=0的瞬间,Iu=0,Iv为负值,Iw为正值,根据”右手螺旋定则”,三相电流所产生的磁场叠加的结果,便形成一个合成磁场,如图3.7(a)所示ω,可见此时的合成磁场是一对磁极(即二极),右边是N极,左边是S极。 

综上所述应该明白电流方向了吧,也就是说当ωt=0的瞬间,电流从V相流向W向。

   现在的发电机和电动机还是有星形连接和角形连接的,星形连接时启动电流是角形时的1/3,启动转矩也只是角形的1/3,故只能用在轻载或空载启动的设备上,功率在4KW(含)以上者正常运行时都采用三角形接法,一般容量在7.5KW以下的三相异步电动机一般均采用直接启动,也就是大于这个功率的都要采用其它方式,比如:自耦变压器降压启动、星-三角降压启动、延边三角形启动、电阻或电抗降压启动等,其它绕线式电动机有转子串电阻启动、频敏变阻器启动。

    这问题我已经说的很清楚了,QQ:747070229,我本来也是学电的,但是这个问题没有想过,你提出来很感兴趣,所以想了一晚上想出来,满意的话记得加分哦。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-25

这个是三相交流电压波形图。从图上可以看出,任何时间三相电压的向量和为零;也就是说,在Y形连接的负载电路上,汇集到中性点的三相电流的向量和也为零。因此,在三相完全平衡的前提下,可以取消中性线。

实际工作中,由于负载完全平衡的情况不多,为安全计,很少采用没有中性线的电路。

第2个回答  2009-05-29
你说的问题好像在电机启动,或是同阻性负载重使用。问题不要考虑的太深奥。你就他是任何一个时刻相加都为零,就可以了。假如是阻性负载,去掉中性线,其中一向负载坏了,另外两项也会很快烧掉
第3个回答  2009-05-24
楼上说得不错,Y型接法,一般都在启动中应用。我也很少见到Y型的电机负载了。大多数是三角形的。
第4个回答  2009-05-29
要从微观来理解。在某一时刻,从三根线流进中性点的电子数,总是和从中性点流出的电子数,在数量上是相等的。从电流的角度来说,也就是流进中性点的电流和从中性点流出的电流,绝对值是相等的,表现在各项电流的失量值相加等于零。三个负载都一样,中线去掉了,负载连接方式是Y形,在这种情况下,三根线,有的电流从电源侧流向中性点,有的又从中性点流向电源,不论在什么时刻,电子数不会平空增加或者减少。电流的回路就是各项流向中性点。电流是个失量。有大小,也有方向。本回答被提问者采纳