内走道南北两侧为房间,东西长度超过20米,走道中间有一疏散楼梯,是否需要设置防排烟
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-02-11
超过20米的无自然通风的过道必须设置机械排烟。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vipDxD9sDppD2pinsv.html
相似回答
走道大于
多少可以加防排烟?
答:
<建筑设计防火规范>3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;
长度大于20
.0m的
内走道
;9.2.2 设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:1 防烟
楼梯
间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2 靠外墙的防烟楼梯间...
...9防烟与排烟 9.1一般规定 关于
内走道
疏散
通道的理解
答:
内走道
是指建筑物内各面均有封闭围护结构的水平交通空间(对本规范
长度大于20
.0m的内走道)。与其相区别的如:侧面敞开的单廊、外廊。
,疏散走道
属于疏散通道(对本规范建筑中长度大于40.0m的疏散走道)。疏散通道是指走道、
楼梯
、连廊等,疏散通道和安全出口在火灾时建筑物内人员逃生的关口。但该题...
洋房楼道里没有窗户符合消防要求吗
答:
但是,通常情况下,
洋房楼道没有窗户并不符合消防要求
。根据国家建筑防火规范的规定,高层建筑疏散走道长度超过20米,需要设置宽度不小于2米的自然排烟窗或者机械排烟设施。这是为了在火灾发生时,能够及时有效地进行排烟,防止烟雾弥漫造成人员伤亡和财产损失。如果洋房楼道没有窗户或者窗户不足以达到消防要求,...
内走道长度大于
60
米,
分成两个防火分区不
需要
机械排烟
答:
大于20米
的
内走道需要
机械排烟
机械排烟的
设置
规范在建规高规中分别的规定是什么
答:
1、无直接自然通风、
长度超过20
平方米的
内走道
或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道;2、面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间;3、不具备自然排烟条件或净高超过12m的中庭。4、除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个...
...
内走道
>40
米,
且走道尽端有可开启的窗
,是否需要设
机械排烟?
答:
有外窗的情况 ,按最远点到外窗不大于30米考虑吧,所以说
内走道
可以做到60米。