关于基坑脚手架的搭设

基坑开挖时,基坑边坡角度放大了,结果边坡和地下室外墙距离太近了,已经没有空间搭设双排架,怎么解决?双排架搭设是不是必须搭设在基坑底部,不允许出现在边坡上?可以单排架搭设吗?或者在有足够空间的地方搭设双排架,在没有足够空间的地方搭设单排架? 求指导

  一、搭设材料
  1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定。
  2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG。

  3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。
  4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。

  5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。
  ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。
  ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。

  ③新、旧扣件均进行防锈处理。
  6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。

  7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。

  二、地基与基础
  1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。
  2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm
  3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。

  三、脚手架设计尺寸
  1、脚手架底步距为1m,其余每步为1.8m。
  2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。边坡上纵、横距均为1.5m。
  3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和1.2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。

  4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。

  5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-15
双排架可以利用边坡的。
至于怎么搭,原来是的施工方案现在不能执行了。得变更一下这个施工方案,具体按有关的规程规范重新编制一个施工方案,按报批程序审批一下,同意后,就按此方案执行即可。
(可以是单排的,也可以是双排的,也可以没有的,一切以重新编制的方案并得到审批同意的为准)追问

规范允许脚手架落在边坡上吗?

追答

规范没有说不可以。就是可以。最主要的是要得到有关部门或单位的审批通过则可以按通过审批的方案执行。