可燃气体很多,如氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、硫化氢(H2S)、磷化氢(PH3)等。
可燃气体检测仪安装:
1、检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。
2、可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5米,室外宜为15米。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2米,室内不宜大于1米。
3、应设置可燃气体或有毒气体检测报警仪的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式检测报警仪。
4、可燃气体和有毒气体检测报警系统宜为相对独立的仪表系统。
5、在露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15米,有毒气体检测点与释放源的距离不宜大于2米;当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5米,有毒气体检测点与释放源的距离宜小于1米。
6、当可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15米可设1台检测仪,且检测器距任一释放源不宜大于7.5米。有毒气体检测器距释放源不宜大于1米。
7、比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源的上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积累可燃气体处设置检测器。
8、不在检测器有效覆盖面积内的下列场所,宜设检测器:1)使用或产生液化烃/或有毒气体的工艺装置,储运设施等可能积聚可燃气体、有毒气体的坑地及排污沟最低处的地面上。2)易于积聚甲类气体、有毒气体的“死角”。
9、检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3米-0.6米。
10、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度宜高出释放源0.5-2米。
、
这只是一些大概的安装规范点,具体的安装规范还需要看你的环境和气体来定的,你可以咨询一些专门做这方面气体检测的厂家,他们应该有经验一些。
追问这么多的气体都是可燃的啊,还有那些比较常见的其他是可燃的?有可燃气体检测仪的安装图吗?
追答甲苯、煤气、液化石油气、沼气等等都是。可燃气体探测器安装图如下:
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/0dd7912397dda1440629ef7eb9b7d0a20df486de?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
这个只是大概的安装图,具体情况要看你的使用环境、具体需求原理等等。推荐你去咨询一下安帕尔、纽福斯、科斯奇等等一些专门做气体检测的厂家。