过路水管埋深要求

水管埋深设计为0.7M
如果做加筋混凝土保护管DN200 内设置水管为DN100的镀锌钢管
此时埋设深度是否可以降低?

7米。


水管埋深设计为0.7M。这个埋深是最小埋深,只有覆土深度超过0.7m,车辆行驶才不至于被轧坏管子。 如果做加筋混凝土保护管DN200 内设置水管为DN100的镀锌钢管,按理说可降低。

但是,混凝土套管坏了,也影响镀锌钢管的正常使用。因此,建议加设了镀锌钢管后,埋深仍然要求为0.7m。

“室外给水管道的覆土厚度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。”

管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。

直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
水管埋深设计为0.7M。这个埋深是最小埋深,只有覆土深度超过0.7m,车辆行驶才不至于被轧坏管子。 如果做加筋混凝土保护管DN200 内设置水管为DN100的镀锌钢管,按理说可降低,但是,混凝土套管坏了,也影响镀锌钢管的正常使用。因此,建议加设了镀锌钢管后,埋深仍然要求为0.7m。本回答被提问者采纳
相似回答