变电站内用于补偿输电线路充电功率的并联电抗器一般装在主变压器低压侧,需要时也可装在高压侧如何理解?

DL/T5242中的要求,我不太明白,补偿输电线路充电功率,输电线路是指变压器高压进线吧?比如我用的110/10kV主变,当补偿110kV线路的充电功率时,电抗器设置在110kV侧或设置在10kV都可以,是这样的吧?

    一、110kV电压等级的变电站的无功补偿

    二、110kV变电站无功补偿研究

    2.1无功补偿的总原则

      无功补偿额定电压应与其接入的各种运行方式下的运行电压相配合,对于实现变电站的就地平衡、减少输电线路路径的网损具有重要意义。总的来说,无功补偿的总原则应坚持:合理选择变电站无功补偿装置的型式;合理选择补偿、控制保护方式;尽量做到运行安全、检修方面等。这就要求在实际安装中要根据安装地点的实际环境、变电站运行工况来决定,并结合施工经验进行科学施工[1]。

      2.2变电站内无功补偿装置的选择原则

      a)无功补偿装置应优先考虑采用投资省、损耗小、可分组投切的并联电容器和并联电抗器;

      b)为满足系统稳定和电能质量要求而需装设静止无功补偿器或静止无功发生器时,应通过技术经济及环境因素等综合比较确定。静止无功补偿器和静止无功发生器能快速调节无功出力,适合于抑制快速变化的负荷所产生的电压波动和闪变,改善系统电压质量和提高电力系统在小干扰和大干扰下的稳定性,但由于装置造价高、损耗大等原因,当需采用静止无功补偿器或静止无功发生器时应作技术经济论证;

      b)静止无功补偿器和静止无功发生器的选型应通过技术经济比较和控制补偿目标来确定,对于常规无功缺额,宜采用分组投切并联电容器和电抗器,在输电系统,对于系统电压稳定和抑制系统振荡的要求,宜采用响应速度快的SVC(静止无功补偿器)或STATCOM(静止无功发生器)装置。考虑到经济因素,推荐采用混合式安装,以系统电压波动范围确定SVC或STATCOM中动态补偿容量。在配电和用电系统,侧重电能质量要求,宜采用动态SVC或STATCOM装置,其中SVC的响应时间在2个~3个周波,由于产生谐波较大,需配置滤波器;而STATCOM的响应时间在1个~2个周波,不产生谐波,占地面积较小,成本较高,可根据具体补偿要求确定[2]。

      由于STATCOM具有快速的无功电流控制和与母线电压无关的电流输出特性,在输电系统,等容量的STATCOM要比SVC更有效地减少既有系统的问题,更好地加强系统的稳态和动态特性,因此含有SVC和STATCOM的综合式静止无功补偿装置可作为一种成本和性能折中的方案;在配电系统STATCOM比SVC在抑制闪变的效果上更加明显,具有更好的电压稳定效果,能更好地节约电弧炉等负荷的运行成本,因此在实际工程中应从投资和收益等角度综合分析。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-06
单位长度的线路充电功率一般随着电压等级上升而增大,也就是变压器的高压侧线路的充电功率更大,占主导地位,从就地补偿角度来讲,装在高压侧更科学,无功不用穿越变压器。
而并联电抗器的价格与绝缘等级有关,电压等级越高,同容量的电抗器就越贵,从经济性考虑,当然装在低压侧划算。
所以要进行经济技术比较来确定。