为什么家庭220V电路着火空气开关不跳闸

如题所述

我以前做过断路器售后技术支持,这种情况是不是会来一个。原因可能是两个:
1.简单,空气开关坏了,目前我遇到的情况中(这个现象没有发生过,以前从来没有过)。
2.要从空气开关原理来说,空开只是检测电路的电流判断是否跳闸(过载保护检测电流是否超过额定值,漏电保护测定进出线的电流差),因此电流没有问题就不会跳闸。
我们来看电流没有超标为什么会烧,大多数情况下是因为电路中有接触不好,尤其是发生打火的情况(就是放电弧),这种情况通常对电流的影响不大,因此空开不会跳。但打火点的温度很高,如果此时附近有可燃物品的话就会烧起来(达到一定的温度,导线的绝缘层是会燃烧的)。
这种情况在现行的任何厂家的断路器上都有可能发生,与断路器质量无关,而且发生的状态是很难重现的,一般断路器厂家对这个问题都很头疼,而对我们客户来说,确保整个电路接线的安全可靠是很重要的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-29
第一 ,空气开关必须要和线路匹配,如果空气开关与线路不匹配那就失去作用了, 第二 ,劣质施工,线路老化,主要是线路的各个接头处氧化接触电阻增大,使接头处的温度升高引起着火,
第2个回答  2009-03-29
是电路老化着起来的吧,如果不短路开关当然不跳了本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-03-29
空开有可能坏了,失灵,也可能你的空开选用值太大,都起不到保护作用.如果用电真的很大可以加个稳压器
1还有就是你接的分路太多了。
2或者是不是接成了串连电路,串连电路电流相同,电压相加。

参考资料:串联电流

第4个回答  2009-04-05
着火没有使电路短路,也没有使电流超过额定电流,空气开关不会自动断开。