菊花电油汀插电源就跳闸是怎么回事

买个新的电油汀2200W,为什么一插电源就跳闸,在卧室插是空气开关跳闸,在客厅插上是整栋楼都跳闸了,物业电工太不专业,看了下就说你这个油汀漏电,但是在卖电器那里就不跳闸,还说我家3孔插头有问题,因是刚装修好的房子,说3孔都不能用,让3天之内把所有的3孔地线抽出来重新换,我领他看看我厨房的油烟机和热水器以及电饭锅都用的3孔就好好的,他不吭声了,自己都不能自圆其说,我想问问到底什么问题?空调还没拉过来呢,不知道是不是也跳?

    房间和客厅的插座用其它用电器试试,弄清有没有用。

    油汀到你家厨房插座上试试,看看跳闸否,油汀短路是不可能的了,因为在商家那里是能用的,有轻微漏电是可能的,如果不是三眼插头;如果接地线失效,如果漏保不敏感,都不会跳闸。

    现在的新房,开发商装的空开,漏保质量都不是太好的,容量值都比所标注的值小,能不能正常用看运气了。你家强电箱里应该不只一个空开,一般是一个总开,然后分插座,厨房,卫生间,空调,各自是单独一个回路,对应一个空开(漏电保护器或者触电保护器)。有的能用,有的负荷不起,所以会导致有时家里跳闸,有时外面跳。你说整个楼跳,也许你说错了,不然我就弄不清了,我以为外面跳闸的地方,是你家电表处的总闸,(正常是每个单元楼梯口处有电表间,单元楼的总电源进入到这里,然后分进各户电表,电表下端一般装个总开关,这个开关上游你是不可以动的,断不电,有铅封。)你家的电源是过这个闸后送到你家户内电箱的。如果是这个开关容量小要换,可能要带电操作,不要随便让人做,也可以打95598.

追问

其他插座用电饭锅试了下没问题,油汀已经退掉。总闸跳物业电工说是客厅地插如果漏电是直接跳外面的总闸的,说我屋里的开关是不会跳的,造成整个楼都停电,外面控制我家的总闸倒是没跳,。那天在次卧插上就跳,是控制厨卫地插的空开跳;屋里的地插分南北两个方向,厨房、卫生间、次卧、书房在北面,地插都没电了,厨房有油烟机和热水器,但当时都没开,插座在上面插着,会不会是负荷过大引起的跳闸?还是空开的开口小的原因?

追答

如果真是你所说那样,对于我们这里的住宅来说,极不规范的作法。跳闸是有类别,有顺序的。找了解电路能现场查看的电工检修吧,如果你不懂,故障本身你也说不清,略懂些更容易往错误方向描述。可能是很小的问题,排查诊断起来也复杂。所以别舍不得花钱找人修,关乎生命财产。

追问

好的,谢谢,已经找人看过,我家的线路没问题,就是看夏天把空调搬来是否有问题了,我们6楼去年装修时候空调线路接错,当时整栋楼的总闸跳了好几次,我想总闸跳可能和开发商的线路和质量有关吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-20

你可以找个通用型多功能插头式电源检测仪_相位仪查一下家中的所有插座,如果插座都没有问题只好找个数字钳形表查一下电油汀了,或找个500v的摇表查电油汀了。通用型多功能插头式电源检测仪_相位仪的图片和说明在附件中。希望对你有帮助!

第2个回答  2014-01-20
负载功率太大 !
相似回答