独立基础用钢筋笼可行吗

不设横向纵向钢筋,直接用钢筋做箍扎成笼,插柱子钢筋

当然可以,好多桩承台就是如此。是不是箍筋不在于钢筋是不是盘圆或直条,关键是砼构件受力状态一定的情况下钢筋在其中的位置。追答

我这是举个例子。桩承台和独立基础差不多,就是尺寸小点。独立基础原来也叫承台基础,现在业内也这么叫。独立基础做不做钢筋笼关键看它的受力状态。一般情况下独立基础的破坏是弯破坏,但如果条件所限导致基础尺寸太小就要考虑剪力的因素了,所以就要配抗剪钢筋了。如果你不嫌麻烦在独立基础中配弯起筋也可以啊。

如果独立基础上部传来的集中力大,地基又较软,可能产生冲剪破坏,也要增加抗剪钢筋。

追问

弯起筋,抗剪筋怎配,因我的地基两边是别人已盖好的房,且紧相依

追答

墙位置不变,基础向里移,基础梁改为局部悬挑。

追问

这也想过,问题是柱子不在边了呀

我呢,打算用钢管混凝土柱

追答

你是学土建的吗?

追问

不,只是当了钢筋工一段时间

追答

让开既有基础的。

追问

如是这样那框架柱能这样如你所画吗?另一法,那偏心设置可行吗

不过,真谢谢你

追答

让开原有基础不靠上就行,悬挑段端部可以设框架柱。

追问

嗯,可行

追答

答题不易,给点分儿吧,老大。

追问

第一次使用,见笑了

你好,我又遇上大问题了,想把板地全部变平现有想法是框架圈梁用反梁,内部框梁用暗梁,暗梁部分厚150mm板中为减轻荷载厚100mm,这样

可行吗?昆明有家私人这样弄过

追答

可改为上翻梁,板平移至梁底,梁板钢筋都不用变。

梁高对梁的承载力影响很大,是几何级数的影响,如果变暗梁纵向钢筋要增加很多,从专业角度来说不建议这样。

追问

是啊,我网上查了很多次都没很好的答案,这方面技术很少人能说清,不过我想尝试一下,比如采用轻质墙板,有门的地方用元宝钢筋,高梁变暗梁,同时加元宝钢筋,暗梁段加宽,梁筋增加

谢谢

追答

元宝筋是抗剪的,用于剪应力集中处,不是哪里都用的。

追问

哦,但这些年很少设计用了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考