我这是举个例子。桩承台和独立基础差不多,就是尺寸小点。独立基础原来也叫承台基础,现在业内也这么叫。独立基础做不做钢筋笼关键看它的受力状态。一般情况下独立基础的破坏是弯破坏,但如果条件所限导致基础尺寸太小就要考虑剪力的因素了,所以就要配抗剪钢筋了。如果你不嫌麻烦在独立基础中配弯起筋也可以啊。
如果独立基础上部传来的集中力大,地基又较软,可能产生冲剪破坏,也要增加抗剪钢筋。
追问弯起筋,抗剪筋怎配,因我的地基两边是别人已盖好的房,且紧相依
追答墙位置不变,基础向里移,基础梁改为局部悬挑。
追问这也想过,问题是柱子不在边了呀
我呢,打算用钢管混凝土柱
追答你是学土建的吗?
追问不,只是当了钢筋工一段时间
追答让开既有基础的。
如是这样那框架柱能这样如你所画吗?另一法,那偏心设置可行吗
不过,真谢谢你
追答让开原有基础不靠上就行,悬挑段端部可以设框架柱。
追问嗯,可行
追答答题不易,给点分儿吧,老大。
追问第一次使用,见笑了
你好,我又遇上大问题了,想把板地全部变平现有想法是框架圈梁用反梁,内部框梁用暗梁,暗梁部分厚150mm板中为减轻荷载厚100mm,这样
可行吗?昆明有家私人这样弄过
追答可改为上翻梁,板平移至梁底,梁板钢筋都不用变。
梁高对梁的承载力影响很大,是几何级数的影响,如果变暗梁纵向钢筋要增加很多,从专业角度来说不建议这样。
追问是啊,我网上查了很多次都没很好的答案,这方面技术很少人能说清,不过我想尝试一下,比如采用轻质墙板,有门的地方用元宝钢筋,高梁变暗梁,同时加元宝钢筋,暗梁段加宽,梁筋增加
谢谢
追答元宝筋是抗剪的,用于剪应力集中处,不是哪里都用的。
追问哦,但这些年很少设计用了