电的问题!

问题:原来线路一直都没发现问题,所有电器都在正常使用,前段时间因为热水器不能用了,让热水器修理师傅来看了一下,他用他的专用插头插了一下,发现插座上每根线都带电,查了一下他觉得热水器没问题,说先让电工查一下线路有没有问题

电源分路电线直接接到厨房间,再分到三个插座,卸掉各分线插座与分路电线时,用数字测电笔直接测量进线,零线不带电,火线220V;

接好线后,插座两个孔中都会带电,卸掉插座,解开零线,火线还是连着,零线上还会有110V电,开始以为墙内暗线发生短路故障,导致另一条线上也带电,但要是短路,保险开关会自动断开、跳闸,可没出现这个问题

为了检查,另外单独用一根双芯护套线接上火线,零线接与不接,这根空线上都会带上110V显示电压,也许这是线路感应的缘故?可是直接量进线上的零线,却只有很小的感应,现在是只要挂在这跟进线后面,接上或不接上的零线上都会有大约110V的电压!

是不是本来就是如此的? 还是我多余无知了?

有点莫名奇妙,不知何故?

希望各位大侠给予指点,这可能本是个不大的问题,但还有些费思,在此先谢各位大虾了! 等着解决问题,等着老婆做菜做饭,要不要饿肚子啦。。。。。呜呜呜。。。。。。。

我在线,QQ38132357,哪位愿意解释问题的朋友可以加我,谢谢了!
已经开过“电工问题”,因为不能再补充了,所以另开一个

谢谢原来问题1~3楼DX的回答,方便的话可以继续给予指点,再次谢谢了!

我奇怪的就是:当我卸掉进线后所有的接线、插座后,电笔测量零线、火线都是正常的。但是,当我接上一段(注意,这是另外接的我测量过是好的)双芯线后,不管零线接上还是没接上,用数字电笔测量零线,都会有110V电。当然,接上原来的暗线、插座后也是如此。但这段外接线如果不接的话,就没这个电压 。。。。 是我笨么? 哈

折腾了好些天,因为厨房间需要用电,我就先把所有插座、电器又重新全部接好,结果发现却是好好的一点问题都没!!! 后来想想,是不是因为楼上疏通下水道,当时就发现厨房间小有漏水,可能让热水器的插座进水了,导致漏电,导致热水器不能用,从而也导致插座地线带电,经过几天折腾,进水的插座已经晾干了。所以,所有问题也解决了,现在已经对插座做了处理,防止以后再有类似情况出现。

谢谢各位,尽管完全解释清楚,但还是非常感谢各位的认真解答,分数没法分给各位,我只能将它送给其中一位了,不好意思,相信各位也不是为了分数来解答的

如果零线断了就会产生感应带压110V左右(如果是220V,就是零线断了后,火线通过负载串入的,所以110V应是感应电压),这时用试电笔测量是发亮的,出现这种情况100%零线断了,线路平行敷设就会产生感应电压,因为零线与大地相连所以,正常情况下绝对不会感应出如此高电压,所以插座内的零线肯定是断了。

如果是所有零线(主干线)都是110V左右而且电器设备工作正常,也就是所说火线和零线之间的电压还是220V,那说明整个供电系统(变压器)有火线接地故障(TT系统),不过这种情况及其少见。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-25
零线断了,用数字试电笔测断点之后的零线,会测出一定数值的电压,系感应电压,如用氖管试电笔测,有时会发亮,但比测火线的亮度有明显区别,你可以将线还原后,用台灯插入插座试一下,应该不会亮,此时断点之后所有的插座和线全部成了火线(通过台灯回来的火),
断路故障,空气开关不会跳闸的
如果是暗线,修起来很麻烦,,首先要找对线路的走向,如果分线合处没有断,就只好沿线将墙敲开,工作量很大,正规的装修不允许将接头埋入墙内也就是这个道理
如果可能的话,重新走一根零线入插座,一方面应急,另一方面工作量小些,
第2个回答  2009-04-23
这是因为接电线的插座使用了一定年限,内部绝缘性能变差所致!换掉插座问题就能解决。
第3个回答  2009-04-25
双芯线的绝缘程度不够,导致感应电压发生。不影响使用。
第4个回答  2009-04-25
就楼上说的,很有可能是变压器接地故障,你的家用电路估计没问题