问题:原来线路一直都没发现问题,所有电器都在正常使用,前段时间因为热水器不能用了,让热水器修理师傅来看了一下,他用他的专用插头插了一下,发现插座上每根线都带电,查了一下他觉得热水器没问题,说先让电工查一下线路有没有问题
电源分路电线直接接到厨房间,再分到三个插座,卸掉各分线插座与分路电线时,用数字测电笔直接测量进线,零线不带电,火线220V;
接好线后,插座两个孔中都会带电,卸掉插座,解开零线,火线还是连着,零线上还会有110V电,开始以为墙内暗线发生短路故障,导致另一条线上也带电,但要是短路,保险开关会自动断开、跳闸,可没出现这个问题
为了检查,另外单独用一根双芯护套线接上火线,零线接与不接,这根空线上都会带上110V显示电压,也许这是线路感应的缘故?可是直接量进线上的零线,却只有很小的感应,现在是只要挂在这跟进线后面,接上或不接上的零线上都会有大约110V的电压!
是不是本来就是如此的? 还是我多余无知了?
有点莫名奇妙,不知何故?
希望各位大侠给予指点,这可能本是个不大的问题,但还有些费思,在此先谢各位大虾了! 等着解决问题,等着老婆做菜做饭,要不要饿肚子啦。。。。。呜呜呜。。。。。。。
我在线,QQ38132357,哪位愿意解释问题的朋友可以加我,谢谢了!
已经开过“电工问题”,因为不能再补充了,所以另开一个
谢谢原来问题1~3楼DX的回答,方便的话可以继续给予指点,再次谢谢了!
我奇怪的就是:当我卸掉进线后所有的接线、插座后,电笔测量零线、火线都是正常的。但是,当我接上一段(注意,这是另外接的我测量过是好的)双芯线后,不管零线接上还是没接上,用数字电笔测量零线,都会有110V电。当然,接上原来的暗线、插座后也是如此。但这段外接线如果不接的话,就没这个电压 。。。。 是我笨么? 哈
折腾了好些天,因为厨房间需要用电,我就先把所有插座、电器又重新全部接好,结果发现却是好好的一点问题都没!!! 后来想想,是不是因为楼上疏通下水道,当时就发现厨房间小有漏水,可能让热水器的插座进水了,导致漏电,导致热水器不能用,从而也导致插座地线带电,经过几天折腾,进水的插座已经晾干了。所以,所有问题也解决了,现在已经对插座做了处理,防止以后再有类似情况出现。
谢谢各位,尽管完全解释清楚,但还是非常感谢各位的认真解答,分数没法分给各位,我只能将它送给其中一位了,不好意思,相信各位也不是为了分数来解答的