液化石油气瓶组站需要有哪些安全措施

如题所述

1. 液化石油气瓶组站的安全措施必须遵循《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)和《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009)的相关要求,包括站点布局、燃气管道铺设以及防雷和防静电设施的配置。
2. 所有用气设备必须附有合格证明,并且安装工作必须由具备专业资质的单位按照规范要求执行。用气设备、排风系统和排烟设施应保持良好的工作状态。
3. 使用液化石油气的场所需遵守以下规定:
- 气瓶应直立存放,并用防火墙隔开或分开放置备用气瓶,存放环境温度不得超过45℃,并确保通风干燥。
- 当两瓶或两瓶以上的气瓶组合供气时,应设立瓶组间,符合《城镇燃气设计规范》的要求。
- 备用气瓶的存放不得超过两瓶,超过时应设置专用气瓶间,且单瓶体积不超过1立方米,符合规范要求。
- 瓶组间和气瓶间的照明和电气设备必须是防爆型,且开关设置在室外。应配备干粉灭火器,并设置安全警示标志。
- 瓶组间和气瓶间内不得堆放易燃物品,禁止使用明火。
- 同一房间内不得同时使用多种燃料。
- 用气设备应稳固,多台用气器具之间应用专用软管连接,并确保软管长度不超过2米,无接口,且定期更换。
- 公共娱乐场所、高层公共建筑和地下建筑内禁止使用瓶装液化石油气。
4. 购买燃气应仅限于具有燃气经营许可资格的单位,且瓶装燃气气瓶应有标识和封印。
5. 用气场所必须安装可燃气体浓度报警装置,并配备相应的消防器材。
6. 用气单位应制定并执行燃气安全管理制度和操作规程,并对从业人员定期进行安全培训。
7. 定期进行用气安全检查,并制定应急预案或应急处置方案,确保从业人员熟悉相关应急程序。
8. 瓶装燃气用户应建立用气记录,每次购气后记录气瓶条形码编号以确保用气安全。