短路造成频率降低啊 短路导致发电机负荷突然增大 转子的电磁阻力也就增大 导致转速下降 频率就降低了。
引起电力系统频率变化的原因有以下几方面:
1、发电机出力与负荷功率不平衡引起系统频率变化当电力系统中的有功负荷变化时,系统频率也将发生变化。发电机的频率调整是由原动机的调速系统来实现的,当系统有功功率平衡遭到破坏,引起频率变化时,原动机和调速系统将自动改变原动机的进汽(水)量,相应增加或减少发电机的出力。当调速器的调节过程结束,建立新的稳态时,发电机的有功功率同频率之间的关系称为发电机组的有功功率一频率静态特性。
当电力系统由于负荷变化引起频率变化,依靠一次调频作用已不能保持在允许范围内时,就需要由发电机组的频率调整器动作,使发电机组的有功功率一频率静态特性平移来改变发电机的有功功率,以保持电力系统的频率不变或在允许范围内。同理,如果发电机减出力,系统频率也将明显降低,要靠系统稳定装置或调度 员干预来维持频率合格。
2、短路功率引起频率降低
系统发生三相短路时。在短路电流所流经的元件上都要消耗一定的有功功率,及Rc、Xc是系统某处至故障点的短路电阻和电抗,最严重的短路发生在及Rc=Xc处的三相短路,有功损耗为无功损耗的一半。对于容量在300兆瓦以下的小系统,在低压网络内发生故障,且切除时间较长时,这种附加的功率损耗对系统的影响是不可忽略的;对于大容量系统,变电网络不易出现Rc=Xc的条件,短路功率损耗的相对值较小,且切除故障时间较短,故短路有功损耗对频率的影响可忽略不计。
3。系统振荡及异步运行引起频率变化当系统振荡及异步运行时,由于均衡电流的流动而使有功损耗增加。随着电势夹角的增大,电流也增大。
当电势夹角达到180度瞬间,电流达最大值,即相当于系统的电气中心发生三相短路一样,该电流在系统中引起的有功损耗是很大的,在功率缺额较大的受端系统将引起附加的频率降低。异步运行时,各发电机的频率不同而造成各点脉动电压频率不等。
4。感应及同步电机反馈电压的频率变化
当供电线路切除时。受端变电所的电压不会立刻消失,这是由于同步电机和感应电机惯性转动而维持一个频率衰减的电压所致。同步电机在励磁开关未断开情况下转动就如同发电机一样运行,感应电机也因系统有电容器而形成自激发电方式。一般情况下,感应电机在断开电源2-2。5秒的时间内保持一个高于额定电压20%左右的低电压。
综上所述,引起频率变化的因素较为复杂,而电力系统低频运行(很少出现高频)对电力系统安全运行危害很大。由此,为确保电力系统安全稳定运行和提供优质电能,采取了一些技术上的措施,如发电厂的一次调频(调速器)和二次调频(调频器)。设置低频减负荷和低频解列装置等措施,来维持系统安全稳定运行。