三相四线制一相火线接地,首先会触发过流保护装置,切断线路。
若不考虑保护的因素,如果中性线接地良好,则不会对其他两相造成影响。
但实际情况往往不尽人意,由于施工和接地环境的影响,
中性点接地不会达到理想状态,中性点与地之间多多少少存在电阻,单相接地故障会导致三相严重不平衡,造成中性点偏移,致使另外两相电压发生变化。
单相接地是一种极端现象,使三相严重不平衡。如果不是单相接地,而是一相或两相轻微接地,或者是三相配置的负载功率不相等,其结果都一样,都会造成中性点偏移,我们常见的陆地系统的
三相电压存在差值的现象就是因此而产生。