66问答网
所有问题
变压器是50千瓦,离变压器650米远,用一个30千瓦一个在20千瓦的、三个5千瓦的电机,能使用吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-18
第一:50千瓦的变压器最多可以带40千瓦左右的感性负载(按功率因数0.8计算),所以这些电机不能同时运行;第二:至少要采用35平方毫米以上的电缆,否则由于距离比较远线路电压降会比较大,造成电动机启动困难,出力不够。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vDp9nD2v9Upsnxpnsn.html
其他回答
第1个回答 2020-03-18
这个都不用看距离远近,负荷的总功率都超过变压器的容量了,肯定不行的。
相似回答
3个50千瓦的电机
距离
变压器
600米 用150的铝线 为什么不能正常的启动
答:
简单估算一下可知,启动时线路上的电压降已经达到70V以上(这还是一台启动,另两台停止时),不能正常启动是应该的。低压供电一般来说不能有这样大的距离,且不说
电动机
能否正常工作,就是线路损耗一项就非常可观了。如果可能的话,应该将
变压器
移到电动机附近。如果办不到,起码也要用铜线150以上两颗...
4
千瓦
三相
电机
各一部距离
变压器650米
答:
规程规定低压架空线路最小允许截面为铝绞线16平方毫米。这里有篇文章,写的挺好的,建议您去看看。http://wenku.baidu.com/view/54e271c02cc58bd63186bd94.html
你好!我想问问我
离变压器一
千米
远,用
220v电压
,电机一个三千瓦,
两个两千...
答:
你的总负荷达到了10
千瓦,
总电流达45安。如果一定是用220伏供电,且这些
电动机
都要同时工作的话,应选95平方的铜线!在这种情况下,供电端的电压为220伏,用电端的电压也会降为205伏左右。此方案不可取!
变压器离用
电器太
远,
怎么样才能使用电器正常工作?
答:
如果是三相380伏电源,由于是三根电线电压又高电流就小,可按每千瓦2安培选用电线,电器的功率越大,电流也越大。电线是有电阻的,电线过长会降掉一部分电压,这对照明而言,只是灯暗一点而已,但是如果负载
是电动机
就要小心了,电线过长过细常常使电动机不能正常起动,这就要考虑电线的总电阻了。电线...
...我的机器设备一共有
30千瓦,变压器
到电表
是50
平方铝芯线,这50平方...
答:
没问题
,30千瓦
感性负载只需60安,阻性负载只需45安.50平方铝芯线已经够用了,单芯线比电缆载流量更高
我用
的电机是三十千瓦的五十
平方线
,离变压
嚣有五百米,电压不够怎么办...
答:
通常低压电网输送的距离最大是400米以内可以有效保障电网的电压值。500米,建议设置专属的
变压器
进行供电,这样可以有效的避免线路损耗造成的电压不足。或者加大电缆导线的线径降低线路,电阻线路损耗。也可以有效的避免线路电压下降。希望我的回答对你有帮助,望采纳。
大家正在搜
80千瓦变压器能带多少千瓦
离变压器越远电压越低吗
变压器700米远电压
200kva变压器能带多少千瓦
200千瓦用多大变压器
离变压器远电压为什么低
离变压器远电压低怎么办
变压器距离远电压低
变压器距离远电压低解决方案
相关问题
请教一个变压器的问题!一个50千瓦的变压器,其负载只有20千...
80的变压器,一个30千瓦,两个15千瓦,这三个有变频器。其...
变压器是20千瓦电机是18.5千瓦的!变压器能带动吗??、
变压器距离用电设备500米,用电量30千瓦,变压器也30千瓦...
160千伏安变压器能带动两台50千瓦钻机吗?还有两台泥浆泵,...
离高压线20米左右的距离...自己装一个50千瓦的变压器预算...
3个50千瓦的电机距离变压器600米 用150的铝线 为什么...
160的变压器,30千瓦的电机两个,已经拉了2个20-60A...