每到下雨漏电就跳闸,应怎么检查排除

如题所述

每到下雨漏电就跳闸,应重点检查排除用电回路及用电器具:
1、断开电源开关,挂《有人检修,严禁合闸》警示牌;
2、分别断开各用电器具与供电线路的联接;
3、用一个500v兆欧表,表笔端接用电器具的接线端,接地端接用电器具的机壳,匀速摇动兆欧表,观看表的指针,如果指针指示的电阻越大越好,按此方法逐一检查每一个用电器具,当检查到某一用电器具绝缘电阻比较时,就说明问题出现在该用电器具上,可拆开机壳,将里面烘干,并注意该用电器具的防雨、防水;
4、如果所有用电器具检查完仍没能检查出问题所在,就沿着线路检查,看线路绝缘是否破损,破损处是否与其他地方接触,如有破损并与其他地方接触,对破损处进行绝缘处理即可解决问题,问题解决后,恢复用电器具接线,取下警示牌,将电源开关合闸。
每到下雨漏电就跳闸,应重点检查排除用电回路及用电器具,只要按上述方法即可解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-22
这样的漏电不是真正的直接漏电,而是墙体中的线路绝缘降低所致,线路在布置的时候有不明显的破损,当墙体潮湿的时候(阴雨天)就会在墙体产生漏电,这样的漏电很难排查,可采用以下的步骤排查(可能需要用到兆欧表,这个工具不常见,可以向物业的电工借用):

如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下
  1。把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题
  2。把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题
  3。把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题

  如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)
  方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不关电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
  电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明此点有问题。

建议找专业的电工排查, 无经验人士排查此类强电可能会产生生命危险。