一般像我们的冷水机运行的话是不需要更换压缩机机油的,但是如果是其他厂家的冷水机,则需要看使用情况以及厂家建议吧
很难说的,主要还是要看系统,新系统的话,运行一段时间,半年或在一年就是要换一次油了,旧系统一般都不需要怎么换油的了,因为新系统比较脏,旧系统运行时间长,脏的东西经过早期的换油都清理掉了。
AR压缩机更换冷冻油步骤
为保证压缩机安全可靠的运转,延长压缩机使用寿命,油位要保持在1/2-2/3之间,在系统初始安装1个月内更换一次,油过滤网和吸气过滤网必须清洗2-3次,更换油时应清洗油过滤网,油过滤网位于侧盖下部,松开腰子盖板固定螺栓即可取出,同时清洗吸气过滤网,松开固定在电机盖吸气截止阀螺栓即可取出。以后正常保养1年、3年各更换一次。
建议你去问下瑞达冷水机工程师。
螺杆式冷水机组专有螺杆转子型线设计,由电机直接驱动压缩机转子,压缩效率突出且运转宁静的先进经济器及双回路设计、滑阀无级调节压缩机容量及电子膨胀阀精确动态控制,优化系统部分负荷,效率智能化节能复位功能,通过高敏温度传感器在回水或室外环境温度降低时自动调整冷冻水出水温度,特有空调工况与制冰工况自动切换功能,实现与冰蓄冷系统的高效集成,完美满足节能建筑的舒适性要求。蒸发器出水温度最低可达-12℃,冷凝器出水温度最高可达63℃.
一般冷凝器的清洗时间要根据使用环境而定,若冷水机的运行环境较好,那么大概半年清洗一次,若环境较差,则建议三个月清洗一次。
只要排气量匹配,压缩机功率相当,只要按装方便,不会造成进一步损失,都没关系的。
保持机组主机油温处于高温状态,天气寒冷时机组运行时。更快润滑螺杆曲轴!长时间总电源关闭耍通电24小时让冷冻油加热才能运行
1、正常工作高压快速升高,反转高低压基本不变;
2、正转声音是启动较大,之后慢慢平稳运行;反转是一直声音很大。
3、正转排气管温度高、吸气管温度低,反转是排气管温度低,吸气管温度升高,可以用手感觉。
4、反转输入功率大。
因为机组自身能调节,变频压缩机倒是不普遍,但是变频水泵什么的倒是经常有。
求采纳
磁悬浮压缩机造价高,技术不成熟。压缩机厂家很少采用磁悬浮,普遍采用的是涡旋压缩机,和螺杆压缩机。小型的冷水机组用涡旋压缩机,大型的冷水机组用螺杆压缩机。看贵公司的产品是用到那个行业。真没有必要采用磁悬浮压缩机。